Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
МВ110-224.1ТД---ПЛК 110--СМИ2---МСД-200 на Modbus RTU, вроде как нормально, НО, Овен плохо дружит с RTU, если слейвов более одного. Если уберёте отсюда МСД-200 и СМИ2, или смените протокол на аски, уйдут ошибки по связи, повысите точность дозирования. Но зачем вообще самую главную линию связи, критичную к времени и ошибкам, всякой фигнёй нагрузили.
Да, теперь бы я заказал ПЛК110 с двумя RS-485. Но и на одном интерфейсе получил желаемый результат. Все дружат на Modbus RTU. Ошибка одна изредка (может и минутами не показываться) проскакивает (причем не системно) именно при считывании с МВ110-224.1ТД. Постоянно (раз в 10 мс) считывается с МВ110-224.1ТД масса (REAL) и статус (WORD) прибора и с периодом 50 мс идет запись в СМИ2 (String 6). Запись в МВ110-224.1ТД (изменение настроек оператором) и в МСД-200 производится по команде ПЛК. Последние операции записи разнесены по времени с дозированием материала. Запись в МСД-200 происходит на начальном этапе поступления материала в весовой бункер, поэтому на точность не влияет задержка обмена по RS-485 при этом.