  1. #15

    По умолчанию

    Даже синхронный пуск ПЧ с одинаковыми параметрами и одинаковыми двигателями не дает синхронного вращения валов на всём протяжении рабочего хода.
    Это приводит к быстрому износу механических деталей, т.к. один двигатель всегда уходит вперед, а другой его догоняет.
    И как это не странно звучит, они могут меняться местами на любом участке хода, я уже не говорю о реверсе.
    Влияют множество факторов:
    - Не большие конструктивные отличия двигателей (износ подшипников, скольжение магнитного поля и т.д.)
    - Не идеальная обработка винтовой пары (люфт и т.д.)
    - Смещение ЦТ колонны при наклоне/подъеме
    Единственный вариант, который значительно нивелировал все факторы - установка энкодеров на каждый вал.
    Разница в углах усиливалась и ускоряла соответственно отстающий двигатель.
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.10.2025 в 09:16.

Похожие темы

  1. Подключение двух панелей к ПЛК-110
    от tehman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 13:08
  2. Построение системы с жёстким передаточным отношением на двух ПЧВ1
    от Евгений из Ковдора в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 12:03
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 08:16
  4. Подключение двух ТРМ148
    от Qanton в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 17:52
  5. Подключение двух САУ-М6 в одной ёмкости
    от desperadoes в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 17:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •