Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
Справедливости ради, это особенность не прибора, а способа измерения (2-проводная схема)...
Небольшой эксперимент. Датчик Pt100 подключил сначала к ПР200, потом к ПРМ-3 по двухпроводной схеме и по трехпроводной схеме.
Длина кабеля 20 м, сечение 0,75.

Безымянный.png