  2. #4262

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подключаю датчик температуры ТСП012Сп pt100 к аналоговому входу ПР200. В программе использую макрос для преобразования температуры, на выход получаю 0 градусов. В симуляции на выходе 6,46Е+0. По факту 109Ом при измерении мультиметром. Что делаю не так?

  3. #4263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jamaicarso Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подключаю датчик температуры ТСП012Сп pt100 к аналоговому входу ПР200. В программе использую макрос для преобразования температуры, на выход получаю 0 градусов. В симуляции на выходе 6,46Е+0. По факту 109Ом при измерении мультиметром. Что делаю не так?
    1. Настроить этот вход:
    - аналоговый режим - кажется перемычками под корпусом - смотрите инструкцию
    - измерение сопротивлений
    https://docs.owen.ru/product/pr200/8...2#topic-105624

    2. заменить датчик на Pt1000, иначе по 2-проводной схеме измерения погрешность температуры будет составлять около 10 гр.C и непредсказуемо колебаться при изменении температуры проводов (это не предположение, а горький опыт)
    Последний раз редактировалось FPavel; 16.08.2025 в 11:06.

  4. #4264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    1. Настроить этот вход:
    - аналоговый режим - кажется перемычками под корпусом - смотрите инструкцию
    - измерение сопротивлений
    https://docs.owen.ru/product/pr200/8...2#topic-105624

    2. заменить датчик на Pt1000, иначе по 2-проводной схеме измерения погрешность температуры будет составлять около 10 гр.C и непредсказуемо колебаться при изменении температуры проводов (это не предположение, а горький опыт)
    Спасибо! Завелся, температура ровно на 10гр выше чем на токовом. Это особенность двухпроводной схемы подключения или ПР200? Интересно просто тогда для каких целей может применяться pt100

  5. #4265
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,911

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jamaicarso Посмотреть сообщение
    Спасибо! Завелся, температура ровно на 10гр выше чем на токовом. Это особенность двухпроводной схемы подключения или ПР200? Интересно просто тогда для каких целей может применяться pt100
    Это особенность ПР200. Погрешность измерения большая - для Pt1000 еще более-менее, а вот, на Pt100 уже сильно сказывается

  6. #4266
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jamaicarso Посмотреть сообщение
    Спасибо! Завелся, температура ровно на 10гр выше чем на токовом. Это особенность двухпроводной схемы подключения или ПР200? Интересно просто тогда для каких целей может применяться pt100
    В руководстве по эксплуатации обозначено какие типы датчиков поддерживает тот или иной прибор(его входы), так вот для поддержки подобных термосопротивлений(видать многие хотели подружить ПР200 с подобными термосопротивлениями) Овен выпустил специальный модуль расширения для ПР - ПРМ-3:
    https://owen.ru/product/prm/specifications
    В принципе существуют и другие способы подружить эти приборы, например нормирующие преобразователи:
    https://owen.ru/product/npt_1k
    https://owen.ru/product/npt
    модули аналогового ввода:
    https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
    Также термосопротивление можно подключить к прибору 2ТРМ0(ранее ТРМ200):
    https://owen.ru/product/2trm0
    и по сети считывать показания прибора. Одного прибора хватит для двух датчиков, он двухканальный.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.08.2025 в 12:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #4267
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,911

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В руководстве по эксплуатации обозначено какие типы датчиков поддерживает тот или иной прибор(его входы)...
    Самое интересное, что на страничке описания ПР200, указано, что он поддерживает Pt100

    Безымянный.png

  8. #4268

    По умолчанию

    Спасибо за ликбез!)

  9. #4269

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Это особенность ПР200. Погрешность измерения большая - для Pt1000 еще более-менее, а вот, на Pt100 уже сильно сказывается
    Справедливости ради, это особенность не прибора, а способа измерения (2-проводная схема).

    На практике довелось за шабашниками завершать (ну как завершать - полностью все без исключения приборы настраивать) в водогрейной котельной с теплопунктом.
    В памяти осталось непонятное решение - датчик уличной температуры 50М имел 2 винта для подключения, 3-проводный кабель подключался всего 2-проводами к датчику, а на клеммах ТРМ32 была необходимая перемычка. Т.е. техническая возможность правильного подключения существовала, но шабашник подключил так. Показания температуры от этого датчика менялись от открытия двери/окна, лучей солнца на кабельканале - достаточно быстро, хотя и не скакали. Попытки исправить погрешность коррекцией в ТРМ32 не приводили к успеху. Решилось - подключением по 3-проводной схеме (повторюсь - готовность к этому существовала).

    Также, работал с контроллерами МЗТА (КОНТАР), которые позволяют подключать Pt100 и по 2 и по 3 проводным схемам. Измерялась температура в печи (технологической линии) жарки семечек - т.е. рабочая температура была стабилизирована нагревателем от другой системы автоматики. Температура только измерялась, мер воздействия на неё не было.
    Пока не переделал на 3-проводную схему - показания температуры плавали с большой погрешностью (порядка 5-10 градусов). Это при том, что измерялась она в почти неизменной "рабочей точке".
    После исправления проектной ошибки - показания стали адекватными, с точностями в доли градуса.

    Ниша ПР - очень бюджетная автоматизация с экономией даже на одном проводе в кабеле, соответственно и производитель идёт навстречу покупателю - выпускает Pt1000 и высокоомные позисторы, упрощает схемотехнику измерительных входов, отказывается от регистрации средства измерения.
    Соответственно, нужно использовать подходящие датчики, нормирующие преобразователи, модули ввода (как перечислил Сергей0308).

    А все проблемы возникают от того, что порог в "бытовую автоматизацию" очень низкий - 40 лет в школах преподают информатику, народ у нас сообразительный и с руками. Но профильное образование всё же требуется - хотя бы для для подбора датчиков.
    Т.е. проблема не в ПР, а в отсутствии знаний для применения. Никого не осуждаю, ни к чему не призываю - это просто моё видение ситуации в этой нише. В других нишах - другие проблемы по другим причинам.

  10. #4270
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Я успешно использую для ПР200 собственные датчики температуры с выходом RS485 - все гораздо точнее, проще и надежнее, чем всякие pt100 или 1000.

Страница 427 из 449 ПерваяПервая ... 327377417425426427428429437 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •