Здравствуйте, Ярослав.

Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
но можно ли как то эти входы сконфигурировать на меньшую чувствительность?
Нет.

Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
п.с. при этом количество ошибок шины Application.TargetVars.stPlc210_02.stRightSide.udi SystemBusError все время растет.
Это признак проблем в обмене между CPU и правой платой.
Возможные причины:
- какие-то проблемы с правой платой (например, она плохо закреплена в разъеме)
- воздействие помехи