Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Проблема то не в этом, а в том что выход ПЛК63 4-20 мА, а вход ПЧ 0-20 мА, получается при 4 мА на ПЧ скачок сразу на 9 Гц.
Уже 3 день не могу добиться ответа, можно ли в ПЧ масштабировать сигнал, никто даже не понимает, что надо сделать)))
Ну так P03.31 и есть нижний предел масштабирования (в вольтах)