    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Помучился какое-то время с ПЧ своим, ни в какую не выходит в 0 Гц при 4 мА, минимум 9 Гц. Ранее приходилось настраивать подобное, но у этого все настройки перебрал. Написал в тех.поддержку, сегодня инженер ответил, что они у себя проверили на стенде такую же модель и оказалось, что у этого ПЧ косячная прошивка, параметр, в котором выставляется 2В(4мА) не работает. Предложили возврат, думаю, а неплохо, еще немного поиграться с 4-20 мА и мне он больше не нужен. По сути поигрался, научился и вернул обратно деньги, халява)
    А если подумать?
    У вас выход 4-20 мА, а вход 0-20 мА, естественно будет кусок отрезать. Просто в пределах 0-20 надо пересчитать и правильно прописать пределы.
    Либо 4-20 переключить на 0-20 мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.09.2024 в 16:41.

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •