Сообщение от
RomAl
В моём проекте панель Weintek читает из ТРМ138Р регистры 0-39 из ТРМ138
по протоколу ModBus RTU (функция 4)
адресами в документации, а именно:
1канал: 1- int 2,3- float (а должно быть 1-int 3,4- float)
2канал: 6- int 7,8- float (а должно быть 6-int 8,9- float)
и так далее все каналы...
Такая ситуация на всех трёх ТРМ138 (2022г и 2024г производства).
Посмотрел свои старые программы, где ТРМ138 читался ПЛК110 и увидел,
что там адреса совпадают с документацией.