Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: Адреса регистров ModBus RTU в ТРМ138

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    08.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Как нет, есть перестановка байт и регистров Float, при установке протокола и параметров порта Вложение 77522
    Да, если считывать по одному каналу измерения (а их 8) это можно использовать. Но у меня несколько устройств на RS485 а не только ТРМ138 и это роскошь я себе позволить не могу, считываю за один раз все регистры всех каналов, а затем в макросе их обрабатываю.
    Впрочем я уже это сделал (перестановку слов) в макросе и всё получилось и работает. Спасибо всем за ценные советы.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    не совсем по теме

    А вайнтек вывозит 32битное размещеное у себя по нечетным словам памяти?

  3. #13
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    не совсем по теме

    А вайнтек вывозит 32битное размещеное у себя по нечетным словам памяти?
    вроде проблем не должно быть Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot 2024-07-23 134114.png 
Просмотров:	39 
Размер:	28.7 Кб 
ID:	77527 или речь о чем то другом

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,340

    По умолчанию

    Ага, всегда хотелось оторвать руки тем, кто сделал int16, float, int16, float вместо того, чтобы сделать все int16 а потом все float. На модулях ввода МХ110 та же песня.

  5. #15
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomAl Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет, посмотрел в формате hex и стало видно что везде младше слово всегда 0000. Значит верно указано в мануале что адрес 3..4, но видимо надо переставлять слова в Панеле местами перед тем как выводить на индикатор. Штатного способа нет, придётся в макросе их переставлять.
    что значит штатного нет? Когда опршиваете если при 3х некорректно, попробуйте 5х

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    вроде проблем не должно быть Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot 2024-07-23 134114.png 
Просмотров:	39 
Размер:	28.7 Кб 
ID:	77527 или речь о чем то другом
    Да. Вроде об этом. Этот камень может работать без выравнания как понял.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    вместо того, чтобы сделать все int16 а потом все float..
    А можно все float а потом все int16 ?

    -
    ))

    --
    Да пофиг кто за кем. Было бы выравнивание. В ТРМ138 нет
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.07.2024 в 17:41.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    что значит штатного нет? Когда опршиваете если при 3х некорректно, попробуйте 5х
    В данном случае не прокатит.
    Цитата Сообщение от RomAl Посмотреть сообщение
    В моём проекте панель Weintek читает из ТРМ138Р регистры 0-39 из ТРМ138
    Цитата Сообщение от RomAl Посмотреть сообщение
    .. считываю за один раз все регистры всех каналов,
    У блока Ai нечетное кол-во регистров (40/5)
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.07.2024 в 17:40.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,340

    По умолчанию

    Валенок мне как-то все равно, а вот модпул в составе Zabbix не умеет делать групповые запросы, когда переменные разного типа.
    Так понимаю, что-то подобное и у автора, он хочет групповые запросы, а панелька видимо не хочет, отсюда и скрипты

  10. #20
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    В данном случае не прокатит.


    У блока Ai нечетное кол-во регистров (40/5)
    Я там не до читал, ниже пост про любую настройку.
    А так, по мимо просто считывания с экрана есть макросы, есть передача данных за раз от сих до сих, а уже в LW положить данные где грамотно расставлены нужные переменные

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. адреса регистров в ПР 200 и ПВЧ
    от Дмитрий 100 кг в разделе Программируемые реле
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.10.2023, 14:26
  2. Адреса регистров в ПР200
    от lvv01430 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 08:23
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 18:57
  4. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  5. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •