Добрый день!
Произвел закупку модулей ввода/вывода.
Список модулей:
Модуль дискретного ввода МВ110-224.16ДН
Модуль аналогового ввода МВ110-24.8АС
Модуль аналогового ввода МВ110-224.2А
Модуль дискретного вывода МУ110-224.8Р - 2шт.
Модуль дискретного вывода МУ110-224.8К
Столкнулся с проблемой по модулю аналогового ввода МВ110-24.8АС
Стоит в линии с оставшимися модулями. Мастером является рабочая станция с установленной платой MOXA. Конфигурация проходит через конфигуратор М110 (старый, т.к. на модулях не было информирующей таблички о использовании нового конфигуратор).
Параметры у всех модулей одинаковые: скорость 115200, задержка ответов по RS-485 - 10 мс, протокол - MODBUS, контроль четности - ODD, кол-во стоп-бит - 1
Адреса у модулей от 1 до 6 включительно. Проблемный модуль по адресу 2.
При включении опроса через OPC сервер все блоки опрашиваются штатно, кроме аналогового ввода МВ110-24.8АС. Он выдает постоянно ошибки "ошибка контрольной суммы в ответе".
Все остальные модули работают штатно.
Пробовал подключать к другим устройствам-мастерам.
Были попытки посмотреть осциллограммы обмена, в итоге видно картину, что время начала ответа модуля после окончания запроса мастера очень короткое, порядка 160 мкс.
Прошу Вас проконсультировать о возможных решениях данной проблемы и были ли подобные ситуации с данным модулем.