Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
Видимо, CAS Modbus Scanner тоже не поддерживает работу через одно TCP-соединение.
У любого конвертера есть лимит одновременных подключений по TCP.
У МКОН их 2. У MGate MB3180 - 16.
Kepserver и CAS Modbus Scanner, видимо, устанавливают отдельное подключение на каждый "узел" слэйва в своей конфигурации (хотя IP-адреса в узлах одни и те же, и отличаются только Unit ID) - поэтому лимит исчерпывается.
В корректной реализации - устанавливается одно TCP-соединение с конвертером и через него отправляются запросы к разным RTU-слэйвам с разными Unit ID.

Было бы больше слэйвов - вы бы и на MGate столкнулись с такими же проблемами, как здесь:
https://moxa.ru/forum/index.php?/top...-mgate-mb3180/
Так в конфигурации CAS Modbus Scanner присутствует только одно соединение. Один IP, один slaveID, один запрос по регистрам. SlaveID 10 я опросил получил значения, нажал дисконект, поменял в конфигурации SlaveID на 11 нажал Poll и получил ошибку. Нажал дисконект поменял slaveID на 12, нажал poll и получил значения. Тут нет одновременного обращения к разным slaveID МКОНа.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	CasModbus.png 
Просмотров:	60 
Размер:	29.5 Кб 
ID:	68988