Цитата Сообщение от AlexanderUshakov Посмотреть сообщение
Прошу прощения, инженер поменял 11 на 13 и не сказал. CAS Modbus Scanner опрашивает все три устройства по отдельности нормально. Этот вопрос снят.
А насчет правильного modbus TCP мастера можете подсказать софтину, которая через 1 tcp соединение опрашивает? Чисто проверить.
Можно, например, использовать виртуальный контроллер CODESYS V3.5, и действовать по аналогии с этим видео:
https://youtu.be/Czcar_HOTxU

https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338820