  1. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от товарищ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Не хочу плодить новую тему, т.к. вопрос связан с этой. Как правильно подключить два ПЧ к двум АО ПР200-220.4 по 0-10В? понятно, что управляющие выходы ПР подключаются к аналоговым входам частотников, но можно ли питание аналогового выхода ПР200 подключать к встроенным блокам питания обоих частотников одновременно? Сейчас аналоговые выходы ПР запитаны от 10-вольтового блока питания одного из частотников, второй ПЧ соединен с АО ПР по GND + АО2, хотелось бы, чтобы в возможном случае его выхода из строя сохранилось бы управление вторым частотником. Какие есть варианты? Техподдержка не рекомендует подключаться на блоки питания обоих ПЧ одновременно.
    Ну, я например, использовал подключение цепей +10В каждого ПЧ через диоды на "+" питалова АО1,2 в ПР. Земли, ясенпень, объединялись на "-" ПР. Входы ПЧ можно отмаштабировать на приемку подходящего вам диапазона, например 0...9В для 0...50Гц
    Последний раз редактировалось По самые по...; 25.05.2023 в 14:12.

Похожие темы

  1. Управление < > КЗР с ОС для 3.5
    от firetester в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 09:55
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •