Показано с 1 по 10 из 28

Тема: пр-200 управление пчв

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Клеммы ПЧ (вырезка из руководства):
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от товарищ Посмотреть сообщение
    Клеммы ПЧ (вырезка из руководства):
    Судя по схеме это выход +10 В, для питания переменного резистора, у вас вместо резистора будет ПР200 и на него ( на +10 В) вообще ничего подавать не надо
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2023 в 15:02.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Судя по схеме это выход +10 В, для питания переменного резистора, у вас вместо резистора будет ПР200 и на него вообще ничего подавать не надо
    Это так. Один из частотников на данный момент так и запитан. С другого частотника с клеммы +10В взято питание аналогового выхода ПР. При этом имеются две проблемы:
    1. частотник у которого задействована клемма +10В может быть отключен и тогда отключится и АО ПР и второй частотник лишится управления;
    2. Похоже питания 10В не хватает для нормальной работы выхода ПР, потому что максимальная частота, которой удается достигнуть = 46 Гц, при настройке 10В = 50 Гц, не догадался на объекте замерить управляющее напряжение на максимальном задании при включенном частотнике.
    Сейчас набросаю программу, чтобы проверить выход ПР200.4 при питании АО от 24 вольт.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от товарищ Посмотреть сообщение
    Это так. Один из частотников на данный момент так и запитан. С другого частотника с клеммы +10В взято питание аналогового выхода ПР. При этом имеются две проблемы:
    1. частотник у которого задействована клемма +10В может быть отключен и тогда отключится и АО ПР и второй частотник лишится управления;
    2. Похоже питания 10В не хватает для нормальной работы выхода ПР, потому что максимальная частота, которой удается достигнуть = 46 Гц, при настройке 10В = 50 Гц, не догадался на объекте замерить управляющее напряжение на максимальном задании при включенном частотнике.
    Сейчас набросаю программу, чтобы проверить выход ПР200.4 при питании АО от 24 вольт.
    Конечно не хватает, вам об этом написали ещё на 1 странице. Просто подайте + 24 В на питание выходов ПР,
    а в программе проверьте настройки выходов 0-10 В и что на выходы подаётся Float, не больше 1.0, что соответствует 10 В.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Конечно не хватает, вам об этом написали ещё на 1 странице. Просто подайте + 24 В на питание выходов ПР,
    а в программе проверьте настройки выходов 0-10 В и что на выходы подаётся Float, не больше 1.0, что соответствует 10 В.
    спасибо. это я знаю.
    Изображения Изображения

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от товарищ Посмотреть сообщение
    Это так. Один из частотников на данный момент так и запитан. С другого частотника с клеммы +10В взято питание аналогового выхода ПР. При этом имеются две проблемы:
    1. частотник у которого задействована клемма +10В может быть отключен и тогда отключится и АО ПР и второй частотник лишится управления;
    2. Похоже питания 10В не хватает для нормальной работы выхода ПР, потому что максимальная частота, которой удается достигнуть = 46 Гц, при настройке 10В = 50 Гц, не догадался на объекте замерить управляющее напряжение на максимальном задании при включенном частотнике.
    Сейчас набросаю программу, чтобы проверить выход ПР200.4 при питании АО от 24 вольт.
    Блин! Я ж вам подробно разжевал, что через диоды, по ИЛИ, объединяются выходы +10В обоих частотников и результирующее напряжение питает выходные каскады АО1 и АО2 в ПР200. При отказе или выключении одного из частотников, второй продолжает питать выходные каскады в ПР200. Настройку полного диапазона выходной частоты задавайте масштабированием аналогового входа частотников.
    Последний раз редактировалось По самые по...; 25.05.2023 в 15:44.

Похожие темы

  1. Управление < > КЗР с ОС для 3.5
    от firetester в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 09:55
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •