[QUOTE=Евгений Кислов;385717]Если произвести процедуру отката по инструкции из архива с прошивкой - то проблем не будет.
Откатился на версию 1.3.0309.1257 Вроде все загружается. Настраиваю сеть. Сохраняю. Выключаю. При новой загрузке настройки сети слетают. Возможность есть подцепиться только через USB. Там все нормалек. Хотел опять откатить еще на более старую версию: родную, не удалось - необходимая кнопка развалилась. ( Разобрал контроллер увидел данное безобразие ) Короче кнопка развалилась по-сути после 3-4 нажатий. Короче некачественная. Пока резюме: для коммерческого пользования подобные с ПЛК-110, 160 по качеству и по наличию недоразумений рядом не стоят. Было желание перевести клиентов на новую линейку, но думаю пока не годится. Проекты ответственные с большой скоростью обработки, поэтому рисковать пока не хочу из-за вышесказанного. Еще один интересный момент: если после выключения контроллера, включаешь его в течении 5 секунд - то он зависает, загораются на левой плате часть входов и выходов. Если срок выдерживается дольше то проблем при загрузке нет. Видимо конденсаторы не разряженные до конца как то влияют, хотя не должно быть такое. В пятницу отвезу в ремонт. Как долго может это длиться?