    Добрый день.
    Возникли сложности с удаленным подключением к ПЛК в рамках локальной сети.
    Сам контроллер подключен к сети предприятия через выход Eth4(WAN), далее к коммутатору и через VLAN к коммутатору рабочего места, далее подключен АРМ с установленным CODESYS. Контроллер адрес получает от коммутатора по DHCP с фиксацией по MAC. К ПЛК доступ можно получить только по SSH. При попытке зайти в Web интерфейс(вход по IP) или через CODESYS(сканирование сети) ПЛК не доступен. На стороне коммутатора трафик проходит без фильтрации и все порты открыты. В настройках самого ПЛК порты открыл для доступа к сервисам(WebVISU, CODESYS, Web интерфейс). В чем может быть проблема? Основная задача — нужен доступ до удаленного ПЛК для мониторинга и возможности обновлять ПО. VPN уже в контроллере задействован, но для доступа к БД через GPRS модем(ПМ-01).

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,579

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StuG Посмотреть сообщение
    Основная задача — нужен доступ до удаленного ПЛК для мониторинга и возможности обновлять ПО.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post269331
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.03.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Настройка этих портов делалась в первую очередь. Результат нулевой. Возможно, неправильно открыл порты, если есть инструкция для настройке со стороны ПЛК, буду рад почитать. Документ про проброс сети до блоков подключенных к ПЛК изучал.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StuG Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    При попытке зайти в Web интерфейс(вход по IP) или через CODESYS(сканирование сети) ПЛК не доступен. На стороне коммутатора трафик проходит без фильтрации и все порты открыты. В настройках самого ПЛК порты открыл для доступа к сервисам(WebVISU, CODESYS, Web интерфейс).
    При подключении через wan ip адрес ПЛК нужно писать через https://...
    Вместо сканирования сети попробуйте ввести IP-адреса контроллера и нажать Enter.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •