Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Вообще то ошибка 81 всегда если нет связи, поставьте неправильный адрес слейва или стоп бит 2 вместо 1, чётность, скорость не ту, сразу будет ошибка 81.
Значит у вас либо порт RS 232 неправильно работает, либо кабель с утечкой. Прозвоните кабель. Может у вас проводок от разрыва перемычки коротит куда то. Сам когда то перемычку разрывал на КС-1, проводки заизолировал изолентой.
Если есть переходник USB - RS 232, то его настройки смотрите, драйвер переходника.
Соедините наконец по 485 порту.
КС2 вызванивал еще, так сказать, в свой прошлый пост, когда ПЛК был слейвом, а СП мастером. Он рабочий. Во всяком случае, неиспользуемые жилы просто коротко обрезаны (на контакные колодки не заведены). Думаю, это не кабель.

Скорее всего, "косячит" именно СП. Пробовал читать с нее только биты, потом отдельно холдинг регистры, отдельно стринги - везде 81-ая ошибка. Думал, может это несоответствие будет имееть отношение исключительно к отдельным функциям чтения.
Хотя, повторюсь, в сторону панели все доходит и ею прекрасно отображается.

Думаю, пока подвешу этот вопрос без решения, потому что предыдущая связка "СП Мастер - ПЛК слейв" через RS-232Debug показала себя хорошо. Пусть эта часть так и остается.

Что касается RS-485, здесь просто сделаю ПЛК мастером; у меня завалялся счетчик электрической мощности с отчетностью по модбасу - вот его и попробую почитать.

Большое спасибо за содействие ))
Реально помогаете.