Цитата Сообщение от Vetal10 Посмотреть сообщение
Извиняюсь, поторопился и не обратил внимания на входы МСД. В прикреплённой картинке сейчас - всё верно. Все приборы сидят на одной шине, на одном из них висит 120 Ом, линия короткая (тренировочная) 5 - 10 см от приборов, все в одном ящике. МСД подключен на RS2. На ТРМ-200 висят два датчика ПД-100-ДГ. Хотелось бы управлять (настраивать) все приборы с одного компьютера конфигураторами.
ТРМ_МСД.jpg
На фото ТРМ-202 пока не подключен, но обязательно его подключу, когда разберусь как будет правильно.
1.jpg
Я правильно понимаю, что Вы хотите архивировать данные с ТРМ и в любой момент иметь возможность настроить приборы с помощью конфигураторов для ТРМ и МСД?
Если так, то такая схема работать не будет. Поэтому у Вас и возникает ошибка на RS2.
МСД работает с конфигуратором только по порту RS1. Режим slave на RS2 предназначен для получения данных от мастера сети и записи их в архив.
Вы можете использовать режим Spy на порту RS2 МСД200. Данный режим предназначен для прослушивания линии RS2 по протоколу ОВЕН и записи в
архив данных, возвращаемых приборами на запросы мастера сети (см. п. 1.12.6 руководства пользователя). Данный режим позволит Вам производить настройку приборов с конфигуратора, поскольку они будут настроены на протокол ОВЕН, и архивацию данных на МСД200, поскольку в режиме SPY МСД200 не занимает порт
А настройку МСД200 можно производить по порту RS1. Однако понадобится 2 преобразователя АС4.