    При таком соединении не работает конфигуратор МСД-200, а хотелось бы и настраивать конфигуратором ТРМ, МСД и чтоб работал ОРС-сервер с одного компьютера при расстоянии RS-485 около километра.
    Конфигуратор ТРМ работает.
    ТРМ_МСД.jpg

  2. #312

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vetal10 Посмотреть сообщение
    При таком соединении не работает конфигуратор МСД-200, а хотелось бы и настраивать конфигуратором ТРМ, МСД и чтоб работал ОРС-сервер с одного компьютера при расстоянии RS-485 около километра.
    Конфигуратор ТРМ работает.
    ТРМ_МСД.jpg
    На всякий случай уточняю: Как именно соединены между собой ТРМ200 и МСД? Провода интерфейса должны идти от ТРМ200 на МСД, от МСД на АС4. У Вас так?
    При отключении ТРМов конфигуратор МСД выходит на связь?
    Конфигуратор ТРМ2хх работает по протоколу ОВЕН. Конфигуратор МСД работает по Modbus. В данном случае только два преобразователя и два узла - по ОВЕН и по Modbus
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  3. #313
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2018
    Адрес
    Сочи, Лазаревское
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    У меня от ТРМ200 на МСД, от МСД на АС4. Расстояние между приборами 5 сантиметров. Какая разница в какой последовательности он подключены? У приборов нет понятия вход-выход данных. В электротехнике такое соединение называется параллельным. А вот то. что конфигураторы работают по разным протоколам - это безобразие. Должен быть выбор протокола. А я понять не могу, почему ТРМ то подключается, то не подключается. То, что балуюсь с протоколами конечно забыл.
    И плохо. что у приборов нет простой команды RESET (перезагрузка). Не на заводские установки, а просто перезапуск. Балуюсь со СКАДА, МСД регулярно уходит в ступор по сети (горит красным RS2)
    ТРМ_МСД.jpg

  4. #314
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2018
    Адрес
    Сочи, Лазаревское
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Может быть есть всё таки у разработчиков недокументированный заветный регистр в который можно прописать какие-то цифры и произойдёт перезапуск?

  5. #315
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2018
    Адрес
    Сочи, Лазаревское
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    НЕОБХОДИМО !!! Программистам сделать транслитерацию параметров ОПС-сервера при передаче данных в СКАДА. На МастерСкада 4Д ничего не показывалось пока не переименовал в ОПС-сервере ВСЁ на ангельские буквы.

  6. #316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vetal10 Посмотреть сообщение
    Может быть есть всё таки у разработчиков недокументированный заветный регистр в который можно прописать какие-то цифры и произойдёт перезапуск?
    Добрый день!!
    Да, у ТРМ2хх такие регистры есть: команда APPLY (смена сетевых настроек), только на запись, ф-я 0х10, тип данных int16, адрес 0x010А, команда INIT (рестарт прибора, аналог. вкл/выкл), только на запись, ф-я 0х10, тип данных int16, адрес 0x010B
    Для применения команд нужно в соответствующий регистр записать 1.
    Подробная информация есть здесь
    Это карта регистров ТРМ200.
    У МСД такого регистра нет.
    Что у Вас подключено к порту RS2 МСД200? Можете прислать полную схему того, что куда подключено?
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  7. #317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vetal10 Посмотреть сообщение
    НЕОБХОДИМО !!! Программистам сделать транслитерацию параметров ОПС-сервера при передаче данных в СКАДА. На МастерСкада 4Д ничего не показывалось пока не переименовал в ОПС-сервере ВСЁ на ангельские буквы.
    Мы рассмотрим Ваше предложение.
    Однако, справедливости ради, тут вопрос не совсем к нам. Как Вы сами ранее писали, в MasterSCADA 3 все работает без всякой транслитерации.
    Это больше вопрос к разработчикам SCADA-системы.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  8. #318
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2018
    Адрес
    Сочи, Лазаревское
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Извиняюсь, поторопился и не обратил внимания на входы МСД. В прикреплённой картинке сейчас - всё верно. Все приборы сидят на одной шине, на одном из них висит 120 Ом, линия короткая (тренировочная) 5 - 10 см от приборов, все в одном ящике. МСД подключен на RS2. На ТРМ-200 висят два датчика ПД-100-ДГ. Хотелось бы управлять (настраивать) все приборы с одного компьютера конфигураторами.
    ТРМ_МСД.jpg
    На фото ТРМ-202 пока не подключен, но обязательно его подключу, когда разберусь как будет правильно.
    1.jpg

  9. #319
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2018
    Адрес
    Сочи, Лазаревское
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Так как Вы партнёры с Insat, может подскажете где скачать insat simulator master opc data server ?

  10. #320

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vetal10 Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, поторопился и не обратил внимания на входы МСД. В прикреплённой картинке сейчас - всё верно. Все приборы сидят на одной шине, на одном из них висит 120 Ом, линия короткая (тренировочная) 5 - 10 см от приборов, все в одном ящике. МСД подключен на RS2. На ТРМ-200 висят два датчика ПД-100-ДГ. Хотелось бы управлять (настраивать) все приборы с одного компьютера конфигураторами.
    ТРМ_МСД.jpg
    На фото ТРМ-202 пока не подключен, но обязательно его подключу, когда разберусь как будет правильно.
    1.jpg
    Я правильно понимаю, что Вы хотите архивировать данные с ТРМ и в любой момент иметь возможность настроить приборы с помощью конфигураторов для ТРМ и МСД?
    Если так, то такая схема работать не будет. Поэтому у Вас и возникает ошибка на RS2.
    МСД работает с конфигуратором только по порту RS1. Режим slave на RS2 предназначен для получения данных от мастера сети и записи их в архив.
    Вы можете использовать режим Spy на порту RS2 МСД200. Данный режим предназначен для прослушивания линии RS2 по протоколу ОВЕН и записи в
    архив данных, возвращаемых приборами на запросы мастера сети (см. п. 1.12.6 руководства пользователя). Данный режим позволит Вам производить настройку приборов с конфигуратора, поскольку они будут настроены на протокол ОВЕН, и архивацию данных на МСД200, поскольку в режиме SPY МСД200 не занимает порт
    А настройку МСД200 можно производить по порту RS1. Однако понадобится 2 преобразователя АС4.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

Страница 32 из 46 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •