Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какое максимальное количество COM-портов поддерживается в новом OPC-сервере?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какое максимальное количество COM-портов поддерживается в новом OPC-сервере?
Уважаемая Маргарита!
В работающей системе (в связке Master SCADA - OPC Сервер - Облако Овен - ПМ-210 - оборудование) появилась необходимость добавить переменную.
Переменную на сайте облака добавил.
Не вижу (возможно просто не знаю) способа как-то обновить существующую конфигурацию ОРС-сервера. Что делать?
Предполагаю , что в моем случае необходимо:
1) Заново создать конфигурацию для ОРС сервера;
2) В SCADA убрать в дереве системы ОРС сервер;
3) Заново добавить OPC сервер в дерево системы SCADA;
4) Заново привязывать к переменным дерева объекта переменные дерева системы.
Или, все же, есть способ обновления конфигурации OPC-сервера?
Наверняка уже десятки Ваших потребителей сталкивались с такой проблемой.
Добрый день!
Есть способ проще.
В ОРС-сервере (в той же самой конфигурации) нажимаете на "Узел", затем "Добавить устройство", открывается список с уже добавленными переменными. Добавляете нужную Вам.
Затем в MasterSCADA нужно добавить новый тег в ОРС-сервер. Для этого правой кнопкой мыши на ОРС-сервер - вставить ОРС-переменные. Выбираете там отсутствующую переменную и добавляете в проект.
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения