    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, какое максимальное количество COM-портов поддерживается в новом OPC-сервере?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zer0 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, какое максимальное количество COM-портов поддерживается в новом OPC-сервере?
    Добрый день!
    Количество СОМ-портов в ОРС-сервере ограничено только количеством возможных портов в системе: не более 256
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    119

    По умолчанию

    Уважаемая Маргарита!
    В работающей системе (в связке Master SCADA - OPC Сервер - Облако Овен - ПМ-210 - оборудование) появилась необходимость добавить переменную.
    Переменную на сайте облака добавил.
    Не вижу (возможно просто не знаю) способа как-то обновить существующую конфигурацию ОРС-сервера. Что делать?
    Предполагаю , что в моем случае необходимо:
    1) Заново создать конфигурацию для ОРС сервера;
    2) В SCADA убрать в дереве системы ОРС сервер;
    3) Заново добавить OPC сервер в дерево системы SCADA;
    4) Заново привязывать к переменным дерева объекта переменные дерева системы.
    Или, все же, есть способ обновления конфигурации OPC-сервера?
    Наверняка уже десятки Ваших потребителей сталкивались с такой проблемой .

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Уважаемая Маргарита!
    В работающей системе (в связке Master SCADA - OPC Сервер - Облако Овен - ПМ-210 - оборудование) появилась необходимость добавить переменную.
    Переменную на сайте облака добавил.
    Не вижу (возможно просто не знаю) способа как-то обновить существующую конфигурацию ОРС-сервера. Что делать?
    Предполагаю , что в моем случае необходимо:
    1) Заново создать конфигурацию для ОРС сервера;
    2) В SCADA убрать в дереве системы ОРС сервер;
    3) Заново добавить OPC сервер в дерево системы SCADA;
    4) Заново привязывать к переменным дерева объекта переменные дерева системы.
    Или, все же, есть способ обновления конфигурации OPC-сервера?
    Наверняка уже десятки Ваших потребителей сталкивались с такой проблемой .
    Добрый день!
    Есть способ проще.
    В ОРС-сервере (в той же самой конфигурации) нажимаете на "Узел", затем "Добавить устройство", открывается список с уже добавленными переменными. Добавляете нужную Вам.
    Затем в MasterSCADA нужно добавить новый тег в ОРС-сервер. Для этого правой кнопкой мыши на ОРС-сервер - вставить ОРС-переменные. Выбираете там отсутствующую переменную и добавляете в проект.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

Похожие темы

  1. Ответов: 1122
    Последнее сообщение: 24.11.2025, 12:10
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •