Показано с 1 по 10 из 107

Тема: ПР200 + СП307-Р + АСУ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    И сразу вот какой вопрос. Насколько я понял, мы копируем регистры ПР200 во внутренние регистры панели.
    Но среди них есть несколько регистров, которые предназначены для записи в них данных из панели и дальнейшей трансляции в контроллеры компрессоров.
    Всего таких регистров шесть: 529, 530, 548, 549, 554, 555.
    Два из них (530, 549) должны работать так: кратковременная запись в младший бит 1 по нажатию элемента "Сброс" на панели. Все остальное время в младшем бите - 0.
    Остальные четыре так: запись 1 в младший бит по нажатию элемента "Пуск" на панели включает соответствующую функцию, запись в младший бит 0 происходит по нажатию элемента "Стоп" на панели.

    С этим могут быть какие-то сложности?
    Анатолий Вас пугает.
    Но у Вас же только один слейв, а не несколько.
    Если для регистров 530, 549 команды сброс планируются от разных кнопок и независимо друг от друга, тогда
    Либо битовая кнопка
    Захват-3.png
    с действием
    Захват-4.png

    Либо аналогичная функция для переключателя с индикацией
    Захват-1.png Захват-2.png

    Но если кнопка "Сброс" будет только одна, тогда нужна ф.кнопка (у этой кнопки можно задавать разные цепочки функций, в зависимости от ее четырех состояний)
    В вашем случае
    Для момента нажатия
    Захват-9.png

    А для момента отпускания кнопки
    Захват-10.png

    Что касается остальных четырех регистров
    ПУСК делаем так
    Захват-11.png

    СТОП -так
    Захват-12.png


    ЗЫ.
    Если мне надо записать данные в какой-либо регистр из перечисленных выше шести, я в настройках элемента указываю именно этот регистр (а не PSWxxx).
    Совершенно верно.

    ЗЫ
    А если мне надо записать данные в этот регистр по команде из АСУ? Надо создать в ф. области операцию копирования, обратную той, что мы делали раньше?
    Или я чего-то недопонял?
    Не надо копировать в обратную сторону.
    Просто вместо ф.кнопок нужно использовать ф. области с запуском от битов PSB
    Нужные PSB устанавливать от кнопок панели или из АСУ.
    Последний раз редактировалось petera; 19.12.2016 в 01:57.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. СП307-Р
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  3. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  4. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •