Показано с 1 по 8 из 8

Тема: 2ТРМ1-Щ1.У2.РР проблемы регулировки. Новичок

  1. #1

    По умолчанию 2ТРМ1-Щ1.У2.РР проблемы регулировки. Новичок

    Проблема в следующем. Есть пищеварочный котел, нагрев осуществляется с помощью тэнов в рубашке (теплоноситель вода). Соответственно есть датчик температуры продукта и датчик температуры рубашки, регулировка осуществляется по датчику продукта, но объем котла 120 литров, а объем рубашки 35 - получается, что рубашка нагревается до высокой температуры, пока разогревается продукт и потом отдавая избыточное тепло перегревает его более чем допустимо. Можно ли как нибудь ограничить температуру разогрева рубашки, сохранив при этом регулировку по датчику продукта?
    P.S. ПИД регулятор установить невозможно - ящик уже собран

  2. #2

    По умолчанию

    Невозможно.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,693

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от HalcyonBird Посмотреть сообщение
    Проблема в следующем. Есть пищеварочный котел, нагрев осуществляется с помощью тэнов в рубашке (теплоноситель вода). Соответственно есть датчик температуры продукта и датчик температуры рубашки, регулировка осуществляется по датчику продукта, но объем котла 120 литров, а объем рубашки 35 - получается, что рубашка нагревается до высокой температуры, пока разогревается продукт и потом отдавая избыточное тепло перегревает его более чем допустимо. Можно ли как нибудь ограничить температуру разогрева рубашки, сохранив при этом регулировку по датчику продукта?
    P.S. ПИД регулятор установить невозможно - ящик уже собран
    Проблема то в чём, прибор двухканальный, в смысле, можно для ограничения использовать второй канал прибора используя для него датчик температуры рубашки, всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от HalcyonBird Посмотреть сообщение
    Проблема в следующем. Есть пищеварочный котел, нагрев осуществляется с помощью тэнов в рубашке (теплоноситель вода). Соответственно есть датчик температуры продукта и датчик температуры рубашки, регулировка осуществляется по датчику продукта, но объем котла 120 литров, а объем рубашки 35 - получается, что рубашка нагревается до высокой температуры, пока разогревается продукт и потом отдавая избыточное тепло перегревает его более чем допустимо. Можно ли как нибудь ограничить температуру разогрева рубашки, сохранив при этом регулировку по датчику продукта?
    P.S. ПИД регулятор установить невозможно - ящик уже собран
    Задействован один из выходных каналов для двухпозиционного управления ТЭНом? Второй выход свободен? Температура рубашки зачем заведена на ТРМ?

  5. #5

    По умолчанию

    Можно. В режиме погодозависимого регулирования. Поставьте 2 точки графика зависимости ЛУ1 от значения на входе 2 таким образом,
    чтобы при приближении входа 2 к уставке по котлу уставка по ЛУ1 (по рубашке) приближалась к значению этой уставки.
    Т.е. при темп. котла равной уставке по котлу уставка ЛУ(рубашки) была равна ей же.
    Например, надо держать 80гр в котле, тогда первая точка пусть будет 60 = 90. т.е. до 60 рубашка будет держать 90.
    Вторая 80 = 80, т.е. рубашка медленно остынет до 80 и сравняется с котлом.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen.jpg 
Просмотров:	9 
Размер:	83.2 Кб 
ID:	89176
    Последний раз редактировалось EFrol; 14.05.2026 в 16:29.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,693

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Можно. В режиме погодозависимого регулирования. Поставьте 2 точки графика зависимости ЛУ1 от значения на входе 2 таким образом,
    чтобы при приближении входа 2 к уставке по котлу уставка по ЛУ1 (по рубашке) приближалась к значению этой уставки.
    Т.е. при темп. котла равной уставке по котлу уставка ЛУ(рубашки) была равна ей же.
    Например, надо держать 80гр в котле, тогда первая точка пусть будет 60 = 90. т.е. до 60 рубашка будет держать 90.
    Вторая 80 = 80, т.е. рубашка медленно остынет до 80 и сравняется с котлом.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen.jpg 
Просмотров:	9 
Размер:	83.2 Кб 
ID:	89176
    Мне кажется тогда температура рубашки(уставка) должна быть немного больше чем уставка температуры продукта иначе ТЭНы будут вырубаться по температуре рубашки и продукт будет недогретым!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Верно. Это придётся определить экспериментально. Особенно если продукт парует. Я обычно ставлю 80 = 84.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    рубашка медленно остынет до 80 и сравняется с котлом.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen.jpg 
Просмотров:	9 
Размер:	83.2 Кб 
ID:	89176
    Во-первых, медленно - это к вечеру? А на производителность забить?
    Во-вторых, количество продукта в котле всегда одно и то же? Или кажый раз придётся играться настройками?
    И если ТЭНы встроены в рубашку, то температура рубашки - понятие условное, она в разных точках разная.
    Так же пытались добиться нужной тмпературы от электродного котла, что только не понавешали, и термодатчики, и термостаты, всё без толку. Слишком большой объём котла с перегретым теплоносителем.
    Вместо ПИДа можно попытаться поиграть количеством ТЭНов в работе, т.е. снижать мощность по мере приближения к уставке. Но, боюсь, 2ТРМ1 мало будет.

Похожие темы

  1. ТРМ12.У2.ТТ нет ПИД регулировки.
    от anclevalico в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.12.2025, 09:57
  2. новичок
    от mma@zit21.ru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 14.02.2025, 10:19
  3. Подбор оборудования для регулировки скорости
    от susanin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 13:57
  4. ПЛК 150 Какой(ие) ФБ для регулировки
    от Сергей_ТИ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4