СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
я так и делаю, сообщение вновь появляется без конца при нажатии Enter, и писать я ничего не могу, не говоря уже о командах
3.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А где взять прошивку на СПК 207 М04 ? у Вас на сайте только для М05 имеется ...
Для M04/М05 использовалась общая прошивка.
Вот та, которая наиболее близка к вашей текущей:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...M02_v3.954.zip
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...SOM02_v1.0.pdf
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Все сделал, все получилось, но при попытке загрузить проект вновь это сообщение ...
1.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Да, консоль помогла....Большое спасибо. А как быть с корректным отображением на экране панели текста? Стандартный Arial она не понимает, каракули рисует)
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Не сохраняются на стройки обмена.
Добрый день. Не могу сообразить в чем проблема!
Есть прибор Owen SPK207 03.CS.WEB (старенький), складское хранение.
Версия: 3.5.4.20
Установлены следующие старенькие таргеты и библиотеки.
Рис 11.jpg
Среда Рис 2
2.jpg
Настроил обмен с ПЛК 150 Modbus_TCP
Рис 3
3.jpg
Параметры такие…
Имя: Ethernet
Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
Группы: Ethernet-адаптер
Версия: 3.4.2.0
Имя: Modbus TCP Master
Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
Группы: Мастер Modbus TCP
Версия: 3.5.5.0
Имя: Modbus TCP Slave
Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
Группы: Слейв Modbus TCP
Версия: 3.5.4.0
Первое, что непонятно версию, Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave выбрать младше или такуюже как Ethernet-адаптер выбрать можно но она не становится, устройство не меняется.
Рис 4 4.jpg
При этом, Загружаю, все работает. С Оболочки CS 3.5 СПК207 и ПЛК 150 данными обмениваются.
Создаю загрузочное приложение. Отключаюсь все работает.
Отключаю приборы включаю, не работает.
Пока в 207 Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave не обновишь, не запускается.
В чем причина может быть!