Тема: Проблема связи с СПК207

  1. #21
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,642

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doomers Посмотреть сообщение
    Подключаюсь, простит пароль, я мало того,что не знаю его, так еще и вводить ничего не могу... то есть возможности «killall rmsync» ввести нет...
    Вложение 61010
    По умолчанию пароля нет. Когда появится предложение о вводе пароля - просто нажмите Enter.

  2. #22

    По умолчанию

    я так и делаю, сообщение вновь появляется без конца при нажатии Enter, и писать я ничего не могу, не говоря уже о командах
    3.png

  3. #23
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,642

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doomers Посмотреть сообщение
    я так и делаю, сообщение вновь появляется без конца при нажатии Enter, и писать я ничего не могу, не говоря уже о командах
    3.png
    Значит, на доступ к консоли установлен пароль.
    Вы можете перепрошить контроллер - тогда он будет сброшен.
    Кроме того, вероятно, перепрошивка решит и проблему с "недостаточным местом на диске".

  4. #24

    По умолчанию

    А где взять прошивку на СПК 207 М04 ? у Вас на сайте только для М05 имеется ...

  5. #25
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,642

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doomers Посмотреть сообщение
    А где взять прошивку на СПК 207 М04 ? у Вас на сайте только для М05 имеется ...
    Для M04/М05 использовалась общая прошивка.
    Вот та, которая наиболее близка к вашей текущей:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...M02_v3.954.zip
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...SOM02_v1.0.pdf

  6. #26

    По умолчанию

    Все сделал, все получилось, но при попытке загрузить проект вновь это сообщение ...
    1.png

  7. #27
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,642

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doomers Посмотреть сообщение
    Все сделал, все получилось, но при попытке загрузить проект вновь это сообщение ...
    1.png
    Попробуйте опять в консоль без пароля войти.

  8. #28

    По умолчанию

    Да, консоль помогла....Большое спасибо. А как быть с корректным отображением на экране панели текста? Стандартный Arial она не понимает, каракули рисует)

  9. #29
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,642

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doomers Посмотреть сообщение
    Да, консоль помогла....Большое спасибо. А как быть с корректным отображением на экране панели текста? Стандартный Arial она не понимает, каракули рисует)
    Менеджер визуализации - установить галочку Использовать строки Unicode

  10. #30

    По умолчанию

    Не сохраняются на стройки обмена.
    Добрый день. Не могу сообразить в чем проблема!
    Есть прибор Owen SPK207 03.CS.WEB (старенький), складское хранение.
    Версия: 3.5.4.20
    Установлены следующие старенькие таргеты и библиотеки.
    Рис 11.jpg
    Среда Рис 2
    2.jpg
    Настроил обмен с ПЛК 150 Modbus_TCP
    Рис 3
    3.jpg
    Параметры такие…
    Имя: Ethernet
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Ethernet-адаптер
    Версия: 3.4.2.0
    Имя: Modbus TCP Master
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Мастер Modbus TCP
    Версия: 3.5.5.0
    Имя: Modbus TCP Slave
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Слейв Modbus TCP
    Версия: 3.5.4.0
    Первое, что непонятно версию, Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave выбрать младше или такуюже как Ethernet-адаптер выбрать можно но она не становится, устройство не меняется.
    Рис 4 4.jpg
    При этом, Загружаю, все работает. С Оболочки CS 3.5 СПК207 и ПЛК 150 данными обмениваются.
    Создаю загрузочное приложение. Отключаюсь все работает.
    Отключаю приборы включаю, не работает.
    Пока в 207 Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave не обновишь, не запускается.

    В чем причина может быть!

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК207 проблема с калибровкой
    от Sibiryak22rus в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 08:41
  2. Нет связи СПК207+МДВВ
    от mvoltrkff в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 15:08
  3. проблема с спк207
    от CEkip в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 19:03
  4. Проблема с СПК207 и modbus
    от nordoma в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 10:51
  5. ПЛК 100 Р-L проблема связи
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 22:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •