Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЛК110 быстрые выходы (драйвер ШД)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 быстрые выходы (драйвер ШД)

    Здравствуйте. Подскажите как реализовать управление быстрым выходом ПЛК110 М2. Как понял, можно как-то через прерывание таймера, но не пойму как. Везде как-то отрывками написано. Может знает кто, где почитать/посмотреть более подробно (или в сообщении объяснить)? Мне нужно подавать на драйвер заданное количество импульсов с различной частотой (если не ошибаюсь) до 1 кГц. И еще: всегда ли нужен разгон/торможение, насколько и в каких случаях критично без него?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,308

    По умолчанию

    На этих ПЛК работа с ШД превращается в грустняшку. Нет там специализированных функций\команд. Ищите здесь на форуме проект Hardella IDE, это специально заточенное неофициальное расширение для некоторых ПЛК 110 серии для работы с быстрыми входами\выходами.
    Разгон\торможение нужен. При старте ШД может пропустить шаги, при останове - повредить драйвер обратным импульсом.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    На этих ПЛК работа с ШД превращается в грустняшку. Нет там специализированных функций\команд. Ищите здесь на форуме проект Hardella IDE, это специально заточенное неофициальное расширение для некоторых ПЛК 110 серии для работы с быстрыми входами\выходами.
    Разгон\торможение нужен. При старте ШД может пропустить шаги, при останове - повредить драйвер обратным импульсом.
    Сдавал на этих ПЛК110 несколько станков, но как разобрался сам?
    Читал много разных мануалов и делал эксперименты.

    Либо разбираетесь самостоятельно с осциллографом и шаговым двигателем, с драйвером, либо пишите ТЗ и нанимайте кого-то.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    На этих ПЛК работа с ШД превращается в грустняшку. Нет там специализированных функций\команд. Ищите здесь на форуме проект Hardella IDE, это специально заточенное неофициальное расширение для некоторых ПЛК 110 серии для работы с быстрыми входами\выходами.
    Разгон\торможение нужен. При старте ШД может пропустить шаги, при останове - повредить драйвер обратным импульсом.
    Спасибо за ответ. Да у меня там агрегат довольно простой - один ШД и супер точность думаю не нужна. А что это за расширение Hardella IDE - это вместо кодесис? Т.е. мне всю остальную программу нужно будет писать в нем? Хотелось бы конечно в кодесисе всё реализовать. Нашел видос на ютубе у овна как реализовать прерывания от 20 мкс - вроде ничего сложного. Попробую на нем сделать. Останется только реализовать разгон торможение - пока без понятия как это происходит. Тупо замедлять частоту кратностью 20 мкс? Понять бы за какое время (как резко) нужно его тормозить..

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,308

    По умолчанию

    Hardella IDE - это среда для разработки программных модулей высокоскоростной обработки быстрых входов\выходов сопроцессора ПЛК110.М02, написанная энтузиастом на общественных началах. Пишется программный модуль, и в качестве функционального блока вставляется в проект КДС2.3. Я делал пару проектов. Сразу скажу, на освоение этой среды уйдет много времени.
    Гораздо проще и быстрее делать это либо на другом контроллере, либо применять драйвера ШД со встроенным контроллером движения, можно как с дискретным управлением (клеммы), так и с управлением по модбасу. Например ВОТ

Похожие темы

  1. Спалил быстрые выходы
    от Вячеслав@ в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.09.2021, 12:00
  2. Быстрые выходы ПЛК110-30
    от Badrey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 20:38
  3. ПЛК 110-60К быстрые входы и выходы
    от zelenenkiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 23:10
  4. быстрые выходы 110-го
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:47