Для реализации алгоритма управления конвейером в Owen Logic (для ПР100, ПР102, ПР200) удобнее всего использовать функциональные блоки RS-триггер и Таймеры.
1. Распределение входов/выходов
DI1: Кнопка «Пуск» (NO)
DI2: Кнопка «Стоп» (NC — нормально замкнутая для безопасности)
DI3: Датчик схода ленты (NC)
DI4: Датчик заштыбовки (NC)
DI5: Тросовый выключатель (NC)
DO1: Реле предпусковой сигнализации (Сирена)
DO2: Пускатель двигателя конвейера
2. Логика алгоритма (пошагово)
Контроль аварий: Объедините сигналы «Стоп», «Сход», «Заштыбовка» и «Трос» через блок И (AND). Если используется NC-контакт, сигнал логической «1» означает, что всё в норме.
Запуск сирены: При нажатии «Пуск» (и отсутствии аварий) включается таймер TP (импульсный) на 10-15 секунд. Этот таймер активирует DO1 (Сирену).
Задержка пуска: Используйте таймер TON, настроенный на то же время, что и сирена. Он «пропустит» сигнал на включение двигателя только после того, как сирена отработает.
Удержание (RS-триггер):
На вход S (Set) подается сигнал с выхода таймера TON.
На вход R1 (Reset) подается инвертированный сигнал с цепи аварий (если цепь разорвана — стоп).
Выход: Выход триггера активирует DO2 (Двигатель).
3. Схема в Owen Logic (текстовое описание блоков)
Блок AND (Цепь безопасности): Входы от Стоп, Сход, Заштыбовка, Трос. Результат — сигнал «Готовность».
Блок AND2: Входы: Кнопка «Пуск» + «Готовность».
Блок TP (Сирена): Вход от AND2. Время: 10с. Выход на DO1.
Блок TON (Пауза): Вход от AND2. Время: 10с.
Блок RS-триггер:
S: от выхода TON.
R1: от инверсии (NOT) сигнала «Готовность».
Q: на DO2.
Важные нюансы:
Датчик скорости: Если есть датчик контроля скорости (ДКС), его сигнал нужно завести на R-вход триггера через таймер задержки (чтобы дать конвейеру разогнаться).
Квитирование: После устранения аварии (например, заштыбовки) конвейер не должен запускаться сам — только повторным нажатием «Пуск». RS-триггер обеспечивает это условие.
Нужно ли добавить в схему контроль пробуксовки или световой индикатор типа «Работа/Авария»?