Показано с 1 по 10 из 20

Тема: ип320 - динамические номера регистров

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию ип320 - динамические номера регистров

    здравствуйте!

    только пробую впервые конфигурировать ип320. Задача усложнена тем, что сейчас включить ИП320 и проверить конфигурацию в железе нет возможности.

    вопрос 1.
    у меня измерительный прибор, пусть это будет вольтметр, к примеру. у него есть основной режим, в котором на экране должна отображаться (основная) измеряемая величина (напряжение), а также ряд экранов, в которых я могу настраивать прибор (задавать значения рабочих параметров, таких как поддиапазон измерения, тип входной цепи, предвключенный фильтр и так далее).
    никаких картинок в виде графиков, мнемосхем и прочего я не планирую. т.е. рассматриваю экран, как поле для размещения многих тестов, динамических текстов, регистров. думаю, пока это все.

    собственно, вопрос:
    каков долже быть разумный подход при выборе главного экрана? есть ли в данной области какие-то общепринятые подходы (шаблоны), которые позволяют для подобной задачи выбрать систему экранов?
    или каждый творит свое и "стандарт" выделить трудно? тогда, может быть, кто-то поделится своим уникальным опытом - именно применительно к моей задаче.

    Может быть, проще будет ответить, если я скажу, что мне не подходит?
    В документе по конфигурированию ИП320 приведен пример управления технологическим процессом станка «Термопласт автомата». Мне кажется (в моей задаче), что главным экраном должна быть индикация измеряемой величины. Главным - в смысле того, что этот экран автоматически устанавливается после всяких там приветствий-тестов и прочего. А уже при необходимости каких-то доп.работ оператор будет вызывать другие экраны (которых у меня будет мало - около 4-х).


    вопрос 2.
    прочел, что при отображении регистра мы можем задать номер регистра только статически.

    а мне нужно в пределах одного экрана выделить некоторую область, в которой я хочу видеть название и значение некоторого параметра работы, причем номер параметра задается отдельно. что-то вроде такого:

    параметр
    номер: 22
    наименование: время задержки включения
    значение: 1500 мс


    я предполагаю такой путь. в регистр 0 (номера условны) плк я записываю номер параметра, который требуется отразить, а плк по этому значению "подбросит" в регистр 4 индекс динамического текста (наименование параметра), а в регистр 8 - численное значение параметра.

    это нормально или существует другой (стандартный) способ?

    спасибо!
    Последний раз редактировалось drvlas; 04.11.2010 в 09:21.