Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПР205 (или другое) и аналоговый выход 0-10В

  1. #1

    По умолчанию ПР205 (или другое) и аналоговый выход 0-10В

    Здравствуйте! Подскажите где почерпнуть информацию применительно к вопросу по управлению трехходовым клапаном посредством сигнала 0-10В. Электропривод М7061, 10Нм, 1,5мин., IP54, Honeywell M7061E1012.
    Предполагалось управлять с ПР205. В видеоуроках или сети не нашёл доступной информации. (Поиск по форуму выдает только список тем без возможности перейти к конкретному сообщению-результату поиска). Короче не знаю как изучить вопрос управления аналоговым выходом ПР.
    Выдержка из техзадания во вложении (картинка).
    По опыту взаимодействия с ПР205 (небольшому) - думаю может что то из Менеджера компонентов возможно подгрузить в проект для работы с выходом? (гляньте, пожалуйста, выдержку из техзадания на фото во вложении)
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,232

    По умолчанию

    А в чем затык?
    Безымянный.png

  3. #3

    По умолчанию

    Именно в этом. Что надо единицу подавать и 0,1. А вот вариант если делать с изменением в зависимости от показаний какого-либо аналогового датчика (температуры трубы, например) - тогда какой регулятор использовать (если самому не писать) ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Забыллогин Посмотреть сообщение
    Именно в этом. Что надо единицу подавать и 0,1. А вот вариант если делать с изменением в зависимости от показаний какого-либо аналогового датчика (температуры трубы, например) - тогда какой регулятор использовать (если самому не писать) ?
    Так у вас в ТЗ такого нет... Огласите весь список тогда.

  5. #5

    По умолчанию

    Или Вы хотите руками внести значение открытия клапана: например при плюс 5 градусов клапан открывается на 0,75?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Забыллогин Посмотреть сообщение
    Именно в этом. Что надо единицу подавать и 0,1. А вот вариант если делать с изменением в зависимости от показаний какого-либо аналогового датчика (температуры трубы, например) - тогда какой регулятор использовать (если самому не писать) ?
    Макрос SCALE из менеджера, например вход от -50 до 250 (0-10 В или 4-20 мА), а выход от 0 до 1
    Последний раз редактировалось Trevor; 03.11.2026 в 12:14.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. Вопрос пока исчерпан. По питанию выхода хотел еще спросить, но поищу информацию (именно 10 вольт на него подавать или можно 12, например)
    __
    нашел - не более 30В
    Последний раз редактировалось Забыллогин; 03.11.2026 в 13:01.

Похожие темы

  1. Аналоговый выход
    от Nailka в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.02.2026, 19:21
  2. Пр205 выход 4-20 ма
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.04.2025, 17:01
  3. Аналоговый выход+ ТТР
    от Баха в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 11:15
  4. Аналоговый выход 0..10В
    от Александр_Гранд в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 15:56
  5. ПЛК-160 аналоговый выход
    от aleksandr.ele в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 10:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •