    По умолчанию СИ30 Отловить СБРОС

    Здравствуйте.
    Для учёта продукции при событии СБРОС необходимо сохранять значение счётчика с меткой времени.
    Не получается увидеть момент сброса.
    Читаю функцией 01 адрес 0x0002 -- всё время FALSE.
    Хотя чтение функцией 01 адресов 0x0000-1 даёт правильные состояния ВУ.
    Даже запись функцией 05 адреса 0x0002 сбрасывает счётчик.

    Подскажите, как можно это сделать?
    Последний раз редактировалось EgorL; 21.07.2025 в 14:46.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EgorL Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Для учёта продукции при событии СБРОС необходимо сохранять значение счётчика с меткой времени.
    Не получается увидеть момент сброса.
    Читаю функцией 01 адрес 0x0002 -- всё время FALSE.
    Хотя чтение функцией 01 адресов 0x0000-1 даёт правильные состояния ВУ.
    Даже запись функцией 05 адреса 0x0002 сбрасывает счётчик.

    Подскажите, как можно это сделать?

    Вложение 84946
    Лови переход из TRUE в FALSE. Если текущее FALSE, а предыдущее TRUE, то значит произошел сброс. И что это за странная картинка во вложении ?
    Последний раз редактировалось IVM; 21.07.2025 в 14:26.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    EgorL
    Я правильно понимаю, что вы по модбасу пытаетесь поймать сигнал на входе "сброс"? Ну такое теоретически возможно только на ооочень медленной скорости счета. Сигнал "сброс" может проскочить и между циклами опроса.
    Для вашей задачи уже требуется ПЛК с часами реального времени.
    Читаю функцией 01 адрес 0x0002 -- всё время FALSE.
    В РЭ:
    Текущее состояние входа «Сброс»
    rSti
    адрес 0х0000, функция 0х02
    Последний раз редактировалось Sulfur; 21.07.2025 в 14:39.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    EgorL
    Я правильно понимаю, что вы по модбасу пытаетесь поймать сигнал на входе "сброс"? Ну такое теоретически возможно только на ооочень медленной скорости счета. Сигнал "сброс" может проскочить и между циклами опроса.
    Для вашей задачи уже требуется ПЛК с часами реального времени.

    В РЭ:
    Текущее состояние входа «Сброс»
    rSti
    адрес 0х0000, функция 0х02
    Есть отлов!

  5. #5

    По умолчанию

    У нас за значение принимается последнее перед сбросом (нулём).

Похожие темы

  1. Полоса прокрутки - как отловить событие?
    от Lenin в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2020, 11:43
  2. Си30 , самопроизвольный сброс значения счетчика
    от Евгени й в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 09:19
  3. сброс си30 из ПЛК по ModbusRTU
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 14:57
  4. СИ30 сброс по Modbus
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 11:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •