Тема: СИ30 Отловить СБРОС

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,282

    По умолчанию

    EgorL
    Я правильно понимаю, что вы по модбасу пытаетесь поймать сигнал на входе "сброс"? Ну такое теоретически возможно только на ооочень медленной скорости счета. Сигнал "сброс" может проскочить и между циклами опроса.
    Для вашей задачи уже требуется ПЛК с часами реального времени.
    Читаю функцией 01 адрес 0x0002 -- всё время FALSE.
    В РЭ:
    Текущее состояние входа «Сброс»
    rSti
    адрес 0х0000, функция 0х02
    Последний раз редактировалось Sulfur; 21.07.2025 в 14:39.