Тема: MasterSCADA 4D OPC UA+Crevis (CoDeSys 3.5)

  1. #1

    По умолчанию MasterSCADA 4D OPC UA+Crevis (CoDeSys 3.5)

    Доброго времени суток, коллеги.
    Есть MS4D и CoDeSys 3.5. Хочу по OPC UA передавать данные туда/сюда.
    Настроил в CDS связь c физическим контроллером Crevis GN-9482, создал REAl переменные (ибо проблема только в них bool и INT работают).
    Далее создал в MS4D такую же связь с контроллером по OPC UA - она есть и данные передаются из контроллера в MS4D без всяких вопросов.
    Сложность возникает тогда, когда я из скады передаю данные в отладочном режиме в Дереве Системы в PLC. Они просто записываются в Выход и не записываются в само значение переменной реал и, как следствие, не пишутся в PLC.
    В чём сюрприз может заключаться?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Буквально пол часа назад читал руководство по мс4. И на глаза попалась фраза, что новый мс4 по умолчанию вместо real использует lreal, для повышения точности отображения..

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, коллеги.
    Есть MS4D и CoDeSys 3.5. Хочу по OPC UA передавать данные туда/сюда.
    Настроил в CDS связь c физическим контроллером Crevis GN-9482, создал REAl переменные (ибо проблема только в них bool и INT работают).
    Далее создал в MS4D такую же связь с контроллером по OPC UA - она есть и данные передаются из контроллера в MS4D без всяких вопросов.
    Сложность возникает тогда, когда я из скады передаю данные в отладочном режиме в Дереве Системы в PLC. Они просто записываются в Выход и не записываются в само значение переменной реал и, как следствие, не пишутся в PLC.
    В чём сюрприз может заключаться?
    Раскройте выход - пока там статус не будет Good, значение не будет передаваться. Чтобы появился Good - свяжите Выход с каким-нибудь элементом (переменная, окно ввода значения)

  4. #4

    По умолчанию

    Как в этой скаде люди работают... Завтра надо начинать проект, а я как баран на нее смотрю..

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Раскройте выход - пока там статус не будет Good, значение не будет передаваться. Чтобы появился Good - свяжите Выход с каким-нибудь элементом (переменная, окно ввода значения)
    Не знаю, правильно ли понял, но вывел на стартовое окно реал1. Вывел всё что есть по нему - вход выход и основная переменная. Что получилось в фото снизу.
    Результат тоже на фото.

    Да и с целочисленным же работает без бубенцов...
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Yakut; 25.06.2025 в 20:49.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Буквально пол часа назад читал руководство по мс4. И на глаза попалась фраза, что новый мс4 по умолчанию вместо real использует lreal, для повышения точности отображения..
    Поменял на LREAL - результат тот же.
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Как в этой скаде люди работают... Завтра надо начинать проект, а я как баран на нее смотрю..
    ёжики кололись и плакали, но продолжали есть кактус

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Не знаю, правильно ли понял, но вывел на стартовое окно реал1. Вывел всё что есть по нему - вход выход и основная переменная. Что получилось в фото снизу.
    Результат тоже на фото.

    Да и с целочисленным же работает без бубенцов...
    Выглядит на скринах хорошо.
    А в первом посте предупреждение к непривязанным переменным в кодесисе к этим трём real переменным относится? Может это влияет?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Выглядит на скринах хорошо.
    А в первом посте предупреждение к непривязанным переменным в кодесисе к этим трём real переменным относится? Может это влияет?
    ну вот как-то так
    Изображения Изображения

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    ну вот как-то так
    Может в контроллере дело, как вариант попробовать на каком-нибудь эмуляторе сервера opc ua

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS и MasterScada 4D по OPC UA
    от papagen в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 19.11.2025, 15:34
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 19:16
  3. В чем отличие Codesys от MasterScada?
    от Salvage в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 09:45
  4. 2 PLC110 + CoDesys OPC + MasterSCADA
    от Никита Заиграев в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:30
  5. Связь CODESYS 2.3 и MASTERSCADA
    от Сема в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 11:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •