Тема: СП315 + ПЛК160 при замыкании 0 бита в панели замыкается 8 бит

  1. #1

    По умолчанию СП315 + ПЛК160 при замыкании 0 бита в панели замыкается 8 бит (РЕШЕНО)

    Подключил Панель СП315 к ПЛК160 по Ethernet.

    При замыкании 0 бита в ПЛК, у панели замыкается так же и 8 бит, 1 бит = 9 бит и тд.

    При попытке замкнуть 0 бит из панели, замыкается 8 бит в ПЛК.

    До этого на другом проекте была связь по 232, все работало корректно.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Radik_Sh; 25.09.2024 в 14:34.

  2. #2

    По умолчанию

    Для плк210 с новой прошивкой, например, смещение на 8 бит это нормальное явление, но в вашем случае сразу 2 бита... Приложили бы проекты, так трудно понять где косяк...

    PS Такое впечатление, что у вас в сп315 биты на визуализацию с 8 по 16 инвертированы... Почему при 256 все красные?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 25.09.2024 в 12:31.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Radik_Sh Посмотреть сообщение
    Подключил Панель СП315 к ПЛК160 по Ethernet.
    При замыкании 0 бита в ПЛК, у панели замыкается так же и 8 бит, 1 бит = 9 бит и тд.
    Биты похоже в панели пронумерованы не правильно, выкладывайте проекты.

  4. #4

    По умолчанию

    IF D.EN THEN
    D.OUT :=D.INV;
    ELSE
    D.OUT :=D.INV XOR D.IN;
    END_IF;
    Надо внимательно понять этот алгоритм. С телефона трудно вникнуть.

    А во вторых, вы же с нулевым регистром работаете... А скрины других регистров показали. А тот, к чему привязаны индикаторы как себя ведет? Мне нет возможности глянуть...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Надо внимательно понять этот алгоритм. С телефона трудно вникнуть.

    А во вторых, вы же с нулевым регистром работаете... А скрины других регистров показали. А тот, к чему привязаны индикаторы как себя ведет? Мне нет возможности глянуть...
    Это просто обработка дискретного входа.

    Вопрос решен, проблема в симуляторе. На самой панели работает корректно.

Похожие темы

  1. Странное поведение индикатора на панели СП315
    от Lexx225 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2024, 18:03
  2. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  3. Проверка бита в макросе панели СП300
    от GSK в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 15:17
  4. Адрес бита в панели
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:21
  5. изменение бита с панели и орс
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 20:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •