Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: Чистая комната

  1. #1

    По умолчанию Чистая комната

    Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста по выбору оборудования для чистой комнаты.
    По проекту разработчика у нас должен быть ПЛК от Segnetics модели SMH4 + модули FMR и MRL к нему.
    Для реализации проекта хочу использовать продукцию ОВЕН.
    1. ПЛК
    Думаю взять СПК110
    Для дублирования информации с СПК100 планирую взять два ВП110. Если я правильно понял, то в панели оператора достаточно указать адрес страницы СПК, никаких дополнительных действий больше не требуется.

    2. Для управления моторами приточной и вытяжной вентиляции планирую взять ПЧВ1 [М01] преобразователи частоты.
    +МУ110 модули аналогового вывода (AO) для задания уставки 0-10В
    +МУ110 модули дискретного вывода (DO) для запуска/остановки
    +МВ110-хАС модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI) для выходного сигнала 0-10В
    3. Для управления парогенератором планирую взять модули Мх110
    МВ110-хАС модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI) для выходного сигнала 0-10В
    МУ110 модули дискретного вывода (DO) для запуска/остановки парогенератора
    МУ110 модули аналогового вывода (AO) для задания уставки парогенератору 0-10В

    4. Комперессорно-конденсационные блоки
    В проекте нет указаний, косвенно определил что это может быть бренд MDV. Ему нужно:
    МВ110-хАС модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI) для выходного сигнала 0-10В
    МУ110 модули аналогового вывода (AO) для задания уставки парогенератору 0-10В
    МВ110 модули дискретного ввода (DI) МВ110-224.16Д "сухой контакт" для запуска/остановки

    5. Управление электронагревателями
    Думаю взять например ТРМ-1М-30-RS485 от Меандр.Ему нужно:
    МВ110 модули дискретного ввода (DI) МВ110-224.16Д "сухой контакт" для запуска/остановки
    МУ110 модули аналогового вывода (AO) для задания уставки парогенератору 0-10В

    Либо HD-xx44.VA [M02], HD-xx22.10U [M02] и HD-xx44.LA [M02] твердотельные реле для регулирования напряжения Серия HD-xx22.10U [M02]
    + МУ110 модули аналогового вывода (AO) для задания нагрузки 0-10В
    6. Контроль загрязнения фильтров и работы вентиляторов
    РД30 реле перепада давления воздуха
    +МВ110 модули дискретного ввода (DI) МВ110-224.16Д "сухой контакт" для проверки замыкания реле (поправьте если ошибаюсь)

    7. Контроль наружной температуры воздуха
    Датчики температуры для измерения температуры воздуха ДТС125Л
    + МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI) для подключения

    8. Контроль температуры и влажности
    ПВТ100 промышленный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха Модель ПВТ100-К
    + МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI) для подключения

    9.Преобразователь дифференциального давления
    ПРОМА-ИДМ-016(есть 4-20мА + RS485)
    либо
    ПД150 электронный тягонапоромер, тягомер, перепадомер для котельных установок и систем вентиляции (4-20мА либо RS485)
    + МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI) для подключения

    10. Приводы заслонок
    Lufberg DA03S24P уже куплены
    + МУ110 модули аналогового вывода (AO) для задания положения 0-10В
    +МВ110-хАС модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI) для выходного сигнала 0-10В

    Для меня это первый крупный проект, до него была только автоматизация лабораторной ректификации на СПК107, собирал из того что было заказано.
    Вопросы:
    1.Судя по схеме подключений с проекта разработчика - управление и сбор данных идет по "аналогу" 4-20мА и 0-10В. Для меня не понятно, почему не использовать управление и считывание по RS485 с устройств у которых есть Modbus RTU(те же частотники, регуляторы мощности, датчик влажности и температуры воздуха... ? Может стоит пересмотреть подборку оборудования?
    2.Нужно ли программируемое реле например ПР102 или можно обойтись модулями ввода/вывода Мх110? На многих примерах из каталога как раз используют программируемое реле.
    3. В каком исполнении стоит выбрать модули Мх110 под 220В или 24В?
    4. Какие блоки питания следует выбрать?
    5. Нужна ли какая сетевая защита?
    6. Нужен ли ИБП?

  2. #2

    По умолчанию

    Модбас рту и частотник будьте осторожны. Могут быть помехи в линии. Заранее с производителя частотника подтверждение в письменном виде получите, иначе могут потом кинуть. Начнет отваливаться связь, а они дурочку включат. Типа это не из-за их оборудования.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Модбас рту и частотник будьте осторожны. Могут быть помехи в линии. Заранее с производителя частотника подтверждение в письменном виде получите, иначе могут потом кинуть. Начнет отваливаться связь, а они дурочку включат. Типа это не из-за их оборудования.
    Ещё, может быть сюрпризом, что ПЧВ1 М1 не поддерживает скорость 115200 и в определённых конфигурациях может накладывать ограничения.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Модбас рту и частотник будьте осторожны. Могут быть помехи в линии. Заранее с производителя частотника подтверждение в письменном виде получите, иначе могут потом кинуть. Начнет отваливаться связь, а они дурочку включат. Типа это не из-за их оборудования.
    Поддерживаю именно с СПК110 сталкивался, частотник шнайдер ложил связь по 485

  5. #5
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    599

    По умолчанию

    Для меня не понятно, почему не использовать управление и считывание по RS485
    Не последний вопрос - поиск неисправности и замена оборудования.
    Аналоговый сигнал любой КИПовец может замерить прибором и легко заменить, скажем, ПЧ, а при работе с RS485 поиск неисправности и замена прибора (настройка сетевых параметров) уже может вызвать трудности у дежурного персонала.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    По проекту разработчика у нас должен быть ПЛК от Segnetics модели SMH4 + модули FMR и MRL к нему.
    Для реализации проекта хочу использовать продукцию ОВЕН.
    А чем Segnetics то не устраивает?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Модбас рту и частотник будьте осторожны. Могут быть помехи в линии. Заранее с производителя частотника подтверждение в письменном виде получите, иначе могут потом кинуть. Начнет отваливаться связь, а они дурочку включат. Типа это не из-за их оборудования.
    Тогда понятно, почему в проекте заложен кабель МКЭШ

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    А чем Segnetics то не устраивает?
    Не работал с ним, только с СПК107

  9. #9

    По умолчанию

    То есть в промежутке можно подытожить:
    1. нужно подрубать все по "аналогу"

    Что скажете по выбору блоков питания? Что стоит взять? Для ПЛК понятно - БП60К блок питания для ПЛК и ответственных применений. А дальше?
    Правильно я определил, что для реле давления нудно брать модуль с сухим контактом?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    Что скажете по выбору блоков питания? Что стоит взять? Для ПЛК понятно - БП60К блок питания для ПЛК и ответственных применений. А дальше?
    Сами почитайте по поводу БП и сделайте правильные выводы https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34150&page=6
    А в БП60Б-24С блок питания для тяжелых условий эксплуатации, взяли и выкинули радиатор, теперь там одна пластмасса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2024 в 12:56.