Тема: Ротация насосов 3+1

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А у вас авария сухого хода и частотника нормально замкнутый контакт или разомкнутый? Просто на нормально разомкнутый реагирует переменная аварии насоса, а на нормально замкнутый - статус на экране.
    Подсчет моточасов в секундах через штатный универсальный счетчик не лучшая идея, потому что его хватит где-то на месяц

    И, так, для развития: эти операции идентичны
    Вложение 71223
    Спасибо, заметили, исправили

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K.K. Посмотреть сообщение
    ПИД регулирование можно проверять в режиме эмуляция? есть ли ошибка в запуске ПИД регулирования? опыта в ПИД регулировании на ПР200 не было, правильно ли мы все сделали?
    Почему наработку не рекомендуете выводить во Float?
    Некоторые ПИД не работают, эти работают частично, без ANR, с заданными вручную коэффициентами. 1 Проверка ПИД.jpg
    Наработку можно выводить как угодно, но по мне число 3.47е-02 как наработка совсем не информативно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.10.2023 в 22:25.

  3. #43
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,272

    По умолчанию

    А зачем выравнивать наработку? Мне кажется лучше равномерно использовать те насосы которые включены в работу и не в аварии! Вы скажите это одно и тоже? Нет это разная логика работы!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    float ограничен диапазоном, меньшим чем у 32-х битного числа.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Некоторые ПИД не работают, эти работают частично, без ANR, с заданными вручную коэффициентами. 1 Проверка ПИД.jpg
    Наработку можно выводить как угодно, но по мне число 3.47е-02 как наработка совсем не информативно.
    Спасибо большое за вашу помошь!

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А зачем выравнивать наработку? Мне кажется лучше равномерно использовать те насосы которые включены в работу и не в аварии! Вы скажите это одно и тоже? Нет это разная логика работы!
    Мне кается, что ТС так и не выработал правильного построения системы управления и алгоритма ее работы. На мой взгляд, надо четко осознавать, что в условиях множества насосов (4 шт.), необходимо и множество чередующихся систем управления насосами, а не одна. Ведь выход из строя такой единственной системы управления, как использует ТС, влечет за собой полную остановку и невозможность регулирования всего узла. Поэтому сам ПИД и подключение-отключение дополнительных насосов, должно осуществляться текущим, выбранным в качестве основного (ведущего) на заданный период времени, частотным преобразователем. Главный смотритель лишь определяет по часам реального времени и задает текущую уставку давления, считает время смены ведущего, определяет порядок смены ведущего и мониторит параметры работы всего узла, с выработкой оповещений. Таким образом существенно повышается устойчивость к авариям и безотказность работы.

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Подсчет моточасов в секундах через штатный универсальный счетчик не лучшая идея, потому что его хватит где-то на месяц
    Правнуки да, огорчатся

  8. #48
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,272

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Правнуки да, огорчатся
    В ОЛ универсальный счётчик 16 битный(диапазон: 0-65535), речь о том, что он сделал, а не о том, что существует в галактике!

    В смысле, если секунды считать, хватит всего на 18 часов, если часы(поставив предделитель) на 7 лет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.10.2023 в 00:12.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  2. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2019, 17:45
  4. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •