  1. #1

    По умолчанию как с 1 порта передать в др порт того же ПР200?

    Можно ли передать с одного слота Modbus в другой слот этого же самого ПР200?

    Правильно ли понял:
    1 слот назначил Master, создал устройство, задал ему адрес Slave = 1 - куда передать и указал сетевую переменную L (512 регистр) значение которой передать.
    2 слот назначил Slave, создал устройство, задал адрес устройства Slave = 1 и указал сетевую переменную N (512 регистр) которая должна принять значение с 1 слота.

    Пробовал и разные адреса и разные регистры и даже А к В переподключал ничего не вышло, подскажите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось novinky; 28.06.2023 в 09:27.

  2. #2

    По умолчанию

    Мастер и слейв в ПР200 это разные области памяти, вам необходимо в проекте привязывать переменные в режиме мастера к переменным в режиме слейв
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Мастер и слейв в ПР200 это разные области памяти, вам необходимо в проекте привязывать переменные в режиме мастера к переменным в режиме слейв
    Как это сделать для ПР200?
    В руководстве нашел:
    п.5.4 Привязка переменных к параметрам доступна только для приборов на новой платформе.
    Список приборов на новой платформе см. п.1.
    П.1 приборы на новой платформе – ПР103.
    Основной функционал OWEN Logic доступен для всех приборов, функционал и интерфейсы для
    приборов на новой платформе недоступны для других приборов.
    Последний раз редактировалось novinky; 28.06.2023 в 09:55.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Можно ли передать с одного слота Modbus в другой слот этого же самого ПР200?

    Правильно ли понял:
    1 слот назначил Master, создал устройство, задал ему адрес Slave = 1 - куда передать и указал сетевую переменную L (512 регистр) значение которой передать.
    2 слот назначил Slave, создал устройство, задал адрес устройства Slave = 1 и указал сетевую переменную N (512 регистр) которая должна принять значение с 1 слота.

    Пробовал и разные адреса и разные регистры и даже А к В переподключал ничего не вышло, подскажите пожалуйста.
    А снаружи как соединили?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А снаружи как соединили?
    А слота 1 к А слота 2, В к В соответственно (попробовал и наоборот) проводки 10 см, без резистора 120 Ом.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    А слота 1 к А слота 2, В к В соответственно (попробовал и наоборот) проводки 10 см, без резистора 120 Ом.
    Развлекайтесь
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owle t.owle (16.2 Кб, Просмотров: 16)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Развлекайтесь
    Спасибо Большое. Помогите пожалуйста разобраться, Изменяю одну переменную, другая не меняется; пробую наоборот то же самое; что на схеме, что с экрана. Как увидеть что передача произошла?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось novinky; 28.06.2023 в 11:37.

  8. #8

    По умолчанию

    Может для MasterVar число попыток надо больше 0?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Спасибо Большое. Помогите пожалуйста разобраться, Изменяю одну переменную, другая не меняется; пробую наоборот то же самое. Как увидеть что передача произошла?
    Непонятен вопрос.
    У мастера есть возможность каждого из опрашиваемых слейвов задать переменную статуса связи с этим слейвом.
    Для слейва сложнее, но в принципе тоже можно определить отсутствие периодического опроса.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Спасибо Большое. Помогите пожалуйста разобраться, Изменяю одну переменную, другая не меняется; пробую наоборот то же самое; что на схеме, что с экрана. Как увидеть что передача произошла?
    Скорее всего какие-то проблемы физического соединения. На платах интерфейсов есть перемычки подтягивающих резисторов - в каком они положении?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200. ПМ210. СП307. работа от одного порта 485.
    от Юрий Н в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 15:33
  2. Как передать число из панели Weintek в ПР200
    от pozdn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 12:50
  3. Передать данные в 1С бухгалтерию.
    от ZPavel в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 13:36
  4. Передать заданную частоту в ПЧВ
    от Evgenyi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 10:49
  5. Передать уставку с ТРМ 151 на ТРМ151
    от Abrammm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 14:04

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •