Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Измерение расхода на стандартном СУ при помощи ТРМ-212. Помогите разобраться!

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Измерение расхода на стандартном СУ при помощи ТРМ-212. Помогите разобраться!

    Добрый день, уважаемые форумчане. Стоит задача измерения расхода сетевой воды на котельной методом переменного перепада давления на стандартном сужающем устройстве (диафрагма). Монтаж сужающего устройства выполнен на трубопроводе Ду = 300 мм., с соблюдением всех прямых участков согласно расчёта. Расчёт сужающего устройства выполнен в программе САПР РАСХОД РУ. В наличии есть ОВЕН ТРМ-212.Щ1.РР и два датчика давления ОВЕН ПД-100-ДИ1.0-111-1.0. Согласно приложения И РЭ к прибору ОВЕН ТРМ-212 данный прибор позволяет выполнять измерение расхода на стандартном СУ при помощи двух датчиков давления, один из которых установлен до диафрагмы (+), а другой после диафрагмы (-). Расчёт величины расхода осуществляется при помощи функции корня из средневзвешенной суммы и весовых коэффициентов для каждого измерительного входа. Расчет весовых коэффициентов для объемного расхода выполняю согласно приложения И РЭ к прибору ОВЕН ТРМ-212 в программе Exel. Необходимые данные для расчёт весовых коэффициентов беру из расчёт сужающего устройства выполненного в программе САПР РАСХОД РУ. К сожалению получаю достаточно не корректные данные в районе 2,2 м3/ч, хотя согласно характеристике сетевого насоса расход должен быть в пределах от 250 до 300 м3/ч. Помогите разобраться в чем я ошибаюсь или что то не понимаю. Файл с расчётами весовых коэффициентов прикладываю в формате PDF. При необходимости могу приложить файл расчёта сужающего устройства выполненного в программе САПР РАСХОД РУ. Заранее спасибо.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Измерение температуры в ОВЕН ПР-200. Помогите разобраться новичку!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.07.2020, 13:51
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 11:16
  3. Измерение расхода воды через котел в т/ч.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 09:24
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2015, 10:58
  5. измерение расхода насоса на битум +300 град
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 14:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •