А как она может поменяться? Модули подключены к ПР200. У 8АС адрес 1, у 8А был адрес 2, стал адрес 9.
В настройках ПР200 в свойствах ведомого 8А адрес также заменен на 9. Номера регистров сетевых переменных остались прежними, соответственно и логика выдачи ошибок осталась прежней.
Кроме того, я наблюдал за работой модулей при помощи программы Modbus Poll - и по одиночке и совместно.
Подключен только 8АС, все датчики давления отсоединены:
8АС (8А отключен от Modbus).png
Как видите, в регистрах статуса всех каналов корректные значения: 61 453 (F00D) - обрыв датчика.
Подключен и 8АС и 8А, все датчики давления отсоединены:
8АС Адреса разнесены.png
Как видите, в регистрах статуса всех каналов "нули", несмотря на то, что все датчики давления отсоединены.
Кроме того, Modbus Poll сигнализирует об ошибках контрольной суммы "CRC Error".