Страница 24 из 35 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 342

Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

  1. #231

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Новый что распаковал, он 16.08.16, там я наблюдаю тоже аналогичную проблему, но как-то намного реже.
    Правильно понимаю, что 9 и 10 DO на ПЛК 16го года также замыкаются?

    В понедельник начнем информирование клиентов и выкладку информации на сайт

  2. #232
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Правильно понимаю, что 9 и 10 DO на ПЛК 16го года также замыкаются?
    Нет, 9 и 10 на плк 2016года я не видел, но и толком с ним еще не работал.

    На плк 2014 года и 9 и 10 и 11 и 12 выхода замыкается, но чаще 11 и 12.

  3. #233
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Правильно понимаю, что 9 и 10 DO на ПЛК 16го года также замыкаются?

    В понедельник начнем информирование клиентов и выкладку информации на сайт
    Так где инфа? Страшно с таким дефектом брать ПЛК.

  4. #234
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Страшно с таким дефектом брать ПЛК.
    а что конкретно страшно?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Где-то зарыть баг лист тоже не вариант, это не баг, от этого бага может при полностью исправной программе и аппаратуре убить человека.
    Подоражание на 70% произошло, и теперь использовать ОПАСНО!!
    Раньше, до подорожания значит можно было угробить работника глючным контроллером, а сейчас вдруг стало нельзя? Людоедство какое-то...
    Поделитесь методикой расчёта допустимости риска.

    ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012.PNG
    Рисуночек отсюда:ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012

  6. #236
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Раньше, до подорожания значит можно было угробить работника глючным контроллером, а сейчас вдруг стало нельзя? Людоедство какое-то...
    Поделитесь методикой расчёта допустимости риска.

    ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012.PNG
    Рисуночек отсюда:ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012
    Лично вас устраивает самопроизвольное включение выходов?
    Я увидел проблему на ПЛК 160 после подорожания, раньше такого замечено не было.
    Последний раз редактировалось Scream; 15.11.2016 в 08:12.

  7. #237
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а что конкретно страшно?
    с шестой страницы этой темы и до последнего поста вас просвятит.

  8. #238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Лично вас устраивает самопроизвольное включение выходов?
    Вы на вопрос не ответили, что за методика расчёта?
    1) ПЛК беру только с транзисторными выходами, поэтому с релейными проблемами не встречался.
    2) Схему обвеса контроллера независимой нулевой защитой приводил выше в этой теме. Это для остановов категории 0.
    Если нужен аварийный стоп 1й-2й категории, то берите специализированное реле защиты.

  9. #239
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    с шестой страницы этой темы и до последнего поста вас просвятит.
    ни сколько не просветило, во первых у нас проектируются шкафы с промежуточными реле и даже если это присутствует в каждом плк с учетом времени реакции реле мне ни когда не доставляло неудобств
    во вторых, на стенде в ОВЕНе говорят о 120мс, пускай это будет 240мс, даже если 500мс, после этого времени выход закрывается,т.е. некое "убивающее" устройство по логике должно остановиться(если вообще смогло дернутся), если Ваш механизм проектируется так что начинает работать от импульса, то с безопасностью это у Вас проблемы а не у контроллера
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #240
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вы на вопрос не ответили, что за методика расчёта?
    1) ПЛК беру только с транзисторными выходами, поэтому с релейными проблемами не встречался.
    2) Схему обвеса контроллера независимой нулевой защитой приводил выше в этой теме. Это для остановов категории 0.
    Если нужен аварийный стоп 1й-2й категории, то берите специализированное реле защиты.
    ПЛК 160 с транзисторными не бывает.
    ПЛК 110 (старый, транзисторные выхода) срабатывает, видео есть раньше.
    Я вас про реле давно понял, спасибо.

    Методика моя, она такая...
    Берём кого нибудь из овен (Владислава например), ставим ПЛК 160, на выхода подключаем 220 и даём в руку товарищу, включаем ПЛК БЕЗ программы, если шарахнет, значит что-то недоработали и риск есть. (пусть не обижается, но я давно хотел предложить ярым защитникам так сделать, как уже поняли, так будет больно на линейке 2014-2016 гг).

    Я понимаю что риск всегда есть, но это явный, уже известный и очень не приятный.

Страница 24 из 35 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 20:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 13:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 07:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •