  1. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Что-то сообщения меня испугали маленько. Сейчас готовлюсь к использованию на одном ПР200 2-х каналов с Pt1000 и один 4-20мА.
    1. Защита от помех - мероприятия по защите
    2. Пересчёт в градусы - есть макрос
    3. Сопротивление проводов думаю не сложно при ПНР исключить введя погрешность в программу перед макросом пересчёта, а можно и калькулятор взять, лучше оба варианта и сравнить.
    Все три момента: или я ошибаюсь где-то?
    1) экранирование и защита входа от перенапряжений (снабберы, максимальное напряжение которое держит вход в режиме измерения сопротивления узнавайте у производителя). Всё очень сильно зависит от условий прокладки и длины линии.
    2) Учитываем, что используется только часть диапазона АЦП ПР200, точность в любом случае ниже.
    3) Всё зависит от длины линии и способа прокладки. Сопротивление проводов тоже зависит от температуры, и будет "гулять".

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    все ИМХО...если серьезно голову почесать (в правильном месте), можно программно компенсацию сделать.
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Потребуется не только третий провод, но и второй канал АЦП. А величина компенсируемой ошибки у Pt1000 в 20 раз меньше, чем у Pt50. Pt1000 для того и выпускают, чтобы можно было работать по двухпроводной схеме.
    Режим подключения Pt1000 "напрямую" - дополнительный, поэтому копья ломать не стоит.
    PID- регулятор с таким подключением датчика никто в здравом уме делать не станет, а для точности +-5градусов все эти выверты не нужны.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 20.11.2015 в 10:50.

Похожие темы

  1. Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:51
  2. ПР 200.2 термометр сопротивления
    от ryzhov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 11:48
  3. Нужна помощь по ПР-200
    от mixey55 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:06
  4. Термопреобразователи сопротивления ДТС-174
    от Апрель в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 22:16
  5. ТРМ133 + термопреобразователи
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 17:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •