Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
Во первых провода от Pt1000 до ПР200 придётся защищать от импульсных помех (что в случае с нормирующим преобразователем не требуется)
Во вторых посмотрите на линейность Вольт-Амперной Характеристики в зависимости от температуры. (Всё это счастье вам придётся пересчитывать в ОЛ в градусы самому).
Про сопротивление подводящих проводов при прямом подключении pt1000 тоже не забываем, особенно при их большой протяжённости.
Для грубых измерений при жёстком бюджете пойдёт.
Здравствуйте! Что-то сообщения меня испугали маленько. Сейчас готовлюсь к использованию на одном ПР200 2-х каналов с Pt1000 и один 4-20мА.
1. Защита от помех - мероприятия по защите
2. Пересчёт в градусы - есть макрос
3. Сопротивление проводов думаю не сложно при ПНР исключить введя погрешность в программу перед макросом пересчёта, а можно и калькулятор взять, лучше оба варианта и сравнить.
Все три момента: или я ошибаюсь где-то?