Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Хочу заметить, что компенсация сопротивления проводов применяется в большинстве приборов, для чего используют трёхпроводную схему подключения и т. к. сопротивление зависит от температуры, это лучше, для ПР потребуется дополнительный аналоговый вход!
Потребуется не только третий провод, но и второй канал АЦП. А величина компенсируемой ошибки у Pt1000 в 20 раз меньше, чем у Pt50. Pt1000 для того и выпускают, чтобы можно было работать по двухпроводной схеме.