Во первых провода от Pt1000 до ПР200 придётся защищать от импульсных помех (что в случае с нормирующим преобразователем не требуется)
Во вторых посмотрите на линейность Вольт-Амперной Характеристики в зависимости от температуры. (Всё это счастье вам придётся пересчитывать в ОЛ в градусы самому).
Про сопротивление подводящих проводов при прямом подключении pt1000 тоже не забываем, особенно при их большой протяжённости.
Для грубых измерений при жёстком бюджете пойдёт.
Здравствуйте! Что-то сообщения меня испугали маленько. Сейчас готовлюсь к использованию на одном ПР200 2-х каналов с Pt1000 и один 4-20мА.
1. Защита от помех - мероприятия по защите
2. Пересчёт в градусы - есть макрос
3. Сопротивление проводов думаю не сложно при ПНР исключить введя погрешность в программу перед макросом пересчёта, а можно и калькулятор взять, лучше оба варианта и сравнить.
Все три момента: или я ошибаюсь где-то?
1) экранирование и защита входа от перенапряжений (снабберы, максимальное напряжение которое держит вход в режиме измерения сопротивления узнавайте у производителя). Всё очень сильно зависит от условий прокладки и длины линии.
2) Учитываем, что используется только часть диапазона АЦП ПР200, точность в любом случае ниже.
3) Всё зависит от длины линии и способа прокладки. Сопротивление проводов тоже зависит от температуры, и будет "гулять".
Режим подключения Pt1000 "напрямую" - дополнительный, поэтому копья ломать не стоит.
PID- регулятор с таким подключением датчика никто в здравом уме делать не станет, а для точности +-5градусов все эти выверты не нужны.
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 20.11.2015 в 10:50.
Вопрос какая точность нужна? от нее и надо отталкиваться
ниже чем что? на сколько ниже?
Точность измерения "на столе" с учетом проводов ( как писали ранее можно учесть программно отдельным параметром):
При времени фильтрации 0,1 сек:
Точность измерения в диапазоне 100-150 Ом: 0,3 Ом
PT100,100М : 1 С
Точность измерения в диапазоне 1000-1500 Ом: 0,35 Ом
PT1000 : 0,1 С
При времени фильтрации 1 сек:
Точность измерения в диапазоне 100-150 Ом: 0,1 Ом
PT100,100М : 0,3 С
Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 15.02.2016 в 15:14.
Точность (и дискретность) измерения pt1000 подключенного К ПР200 в режиме измерения сопротивления сопротивления с макросом
будет ниже, чем в режиме 4-20ма.
В режиме сопротивления pt1000 используется только часть разрядности АЦП. ( Для режима 0-150 градусов 14% всего масштаба)
В режиме 4-20ма весь входной диапазон АЦП используется практически полностью. ( Многое зависит от нормирующего преобразователя, если в нём реализованы только ГОСТовские 3000 дискрет на диапазон, то точность и дискретность в конечном итоге окажутся ниже, чем при режиме прямого подключения.)