Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
Не получается!
На событие нажатие кнопки перехода на окно редактирования делаю:
- Выполнить ST-код, в котором прописываю две команды: установка бита чтения настроек канала и копирование нужного значения настройки в переменную, связанную с текстовым полем в окне редактирования.
- переход на окно редактирования

В итоге получается, что если первый раз кликнуть на эту кнопку, то открывается окно с нулевым значением. Если закрыть это окно и повторно открыть, нажав на эту кнопку, то значение выводится правильное. Т.е. получается, что установив бит чтения настроек контроллер не уходит на их чтение, а продолжает выполнение кода дальше, копируя нулевые значения.
А как же тогда подождать, пока контроллер считает настройки и потом вывести окно редактирования настроек?
Заранее читать настройки не вариант, т.к. их можно отредактировать и через конфигуратор...
Выложите простейший проект, на котором я смогу это воспроизвести (только один модуль, только одна кнопка перехода на окно и само окно).