Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
После прогона в симуляции я это понял, если убрать 2 ИЛИ, и перезавести Tmax_A1 и Tmin_A1 на средние входы SEL логика должна сохраниться и должна быть более предсказуема.
Вариант не пробовал в симуляторе, но скорее да, так и будет. Данный момент наверное уберёт, то что выше я описывал о непонятном значении с потолка. НО сброс на ноль энергонезависимых переменных и без этой канители был, и вылезает эта зараза не каждый день, она может и месяц и два не появляться... Завтра уберу вообще всю "стрёмную логику" оставлю просто переменные и сто процентов через энное время будет сбой, и снова по кругу. Не знаю, как ещё попробовать это дело победить.