Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
Такая логика как раз и сделана была после разных сбоев, чтобы было удобнее отслеживать, ранее были просто энергонезависимые переменные которые без всяких извращений хранили два значения для термостата, что не мешало также сбрасываться. Что делается: переменная Тmin и Tmax имеют значения 76,8 и 77. При первом включении программы (после загрузки) в течении 3-х минут эти значения работают, чтобы в облаке сохранился первый запуск, ну или время смены программы, через три минуты эти значения меняются на значения из констант 78,5 и 79 и далее больше ни чего не меняется, эти значения для термостата нижняя и верхняя граница вкл\откл.
После прогона в симуляции я это понял, если убрать 2 ИЛИ, и перезавести Tmax_A1 и Tmin_A1 на средние входы SEL логика должна сохраниться и должна быть более предсказуема.