Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Так при пропадании(недостаточном) внешнего питания и происходит запись в энергонезависимую память, для этого и конденсаторы стоят определённой ёмкости и их ёмкости должно с избытком хватать на время записи, включается реле в обратном порядке! Отговорки: так и должно быть, боюсь, противоречат здравому смыслу!
При пропадании напряжения как я помню в ПР200 происходит запись сетевых переменных , при возобновлении
питания сетевые переменные восстанавливаются .
А энергонезависимые записываются по нажатию кнопки "ОК".

Это произошло после нештатной ситуации генератор пытался запустится
и мы не знаем что происходило в сети, какие помехи присутствовали ( а они присутствовали)
во время запуска поэтому это очень вероятно.