    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Нет, так не получится. Чтобы использовать встроенный в ПЧ ПИД-регулятор, необходимо подавать значение обратной связи по давлению в ПЧ, а не в ПР200. В ПР200 тоже можно, но только транслируя через неё давление, но тогда не получится менять задание. А если с ПР200 подаем задание на управление в ПЧ, то и аналоговый вход ПЧ становится просто сигналом задания. Вообщем это простые истины.
    Ну и подавайте себе сигнал обратной связи на ПЧ, что этому может помешать? А на один из аналоговых входов сигнал задания с ПР, это если у вашего ПЧ нет сетевого интерфейса с модбасом рту, иначе всё ещё проще можно сделать! И если в ПЧ нет спящего режима можно и с ПР управлять дискретным выходом! Мне пока не понятны ваши проблемы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.03.2019 в 20:25.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •