Добрый день
можно ли подключить 3х проводной датчик термосопротивления к входам пр200?
не могу найти информацию по этому
Добрый день
можно ли подключить 3х проводной датчик термосопротивления к входам пр200?
не могу найти информацию по этому
А нечего если они итак с одно стороны спаяны вместе?
Добрый вечер. Если речь идёт о датчике типа Pt100, то он и так даёт очень большую погрешность, годится для простых измерений.
Так что зачем брать датчик с 3 выводами для точных измерений.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Подключайте только 2 провода и будет работать с макросом как показали выше, но как только заработает рядом частотник, показания будут улетать.
Ижевск
Такая-же фигня была. Боролся лишь заменой кабеля на экранированный, как до двигателя, так и до термосопротивления + фильтрация в самой ПРке. Но в основном, замена кабеля до термосопротивления в первую очередь дала результат. Замену кабеля до двигателя делал уже по другой причине, потому-что за стенкой работающий теплосчётчик (УКУТ) на базе Эльфа стал ерунуду всякую показывать - тоже сказалась наводка от частотника, длина кабеля от ПЧВ до двигателя метров 7-10 примерн. Мощность небольшая, но думаю на количество помех мощность ПЧВ не должно сильно влиять, что от малого, что от большого количество помех будет примерно одинаковым.
Бояринцев Иван Юрьевич