Как боролись?
Такая-же фигня была. Боролся лишь заменой кабеля на экранированный, как до двигателя, так и до термосопротивления + фильтрация в самой ПРке. Но в основном, замена кабеля до термосопротивления в первую очередь дала результат. Замену кабеля до двигателя делал уже по другой причине, потому-что за стенкой работающий теплосчётчик (УКУТ) на базе Эльфа стал ерунуду всякую показывать - тоже сказалась наводка от частотника, длина кабеля от ПЧВ до двигателя метров 7-10 примерн. Мощность небольшая, но думаю на количество помех мощность ПЧВ не должно сильно влиять, что от малого, что от большого количество помех будет примерно одинаковым.