Показано с 1 по 10 из 17

Тема: подключние трехпроводного дтс к пр200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Подключайте только 2 провода и будет работать с макросом как показали выше, но как только заработает рядом частотник, показания будут улетать.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Подключайте только 2 провода и будет работать с макросом как показали выше, но как только заработает рядом частотник, показания будут улетать.
    Как боролись?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Как боролись?
    Такая-же фигня была. Боролся лишь заменой кабеля на экранированный, как до двигателя, так и до термосопротивления + фильтрация в самой ПРке. Но в основном, замена кабеля до термосопротивления в первую очередь дала результат. Замену кабеля до двигателя делал уже по другой причине, потому-что за стенкой работающий теплосчётчик (УКУТ) на базе Эльфа стал ерунуду всякую показывать - тоже сказалась наводка от частотника, длина кабеля от ПЧВ до двигателя метров 7-10 примерн. Мощность небольшая, но думаю на количество помех мощность ПЧВ не должно сильно влиять, что от малого, что от большого количество помех будет примерно одинаковым.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Такая-же фигня была. Боролся лишь заменой кабеля на экранированный, как до двигателя, так и до термосопротивления + фильтрация в самой ПРке. Но в основном, замена кабеля до термосопротивления в первую очередь дала результат. Замену кабеля до двигателя делал уже по другой причине, потому-что за стенкой работающий теплосчётчик (УКУТ) на базе Эльфа стал ерунуду всякую показывать - тоже сказалась наводка от частотника, длина кабеля от ПЧВ до двигателя метров 7-10 примерн. Мощность небольшая, но думаю на количество помех мощность ПЧВ не должно сильно влиять, что от малого, что от большого количество помех будет примерно одинаковым.
    я думал на аналоговые датчики наведенка не должда действовать. до этого на другом контроллере измользовали ds18b20. от частотника с ума сходили.
    ДТС использую на ПЛК73 и СПК107+МВ110 и вроде сбоя нету

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Как боролись?
    Установкой МВ110.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 00:41